12层的商住楼,一二层为商业,以上为住宅。地下室均为住户的储藏室(非商业储藏),这样的地下室可否只做窗井自然排烟,不用做机械排烟?
12层的商住楼,一二层为商业,以上为住宅。地下室均为住户的储藏室(非商业储藏),这样的地下室可否只做窗井自然排烟,不用做机械排烟?
2楼
如果能自然排烟,当然不用机械排烟,只有自然排烟不满足的时候才考虑是否需要做机械排烟。
回复
3楼
可高度超过32米,而且窗井也只能一个单元做一个或两个(在内走道的端头)。
回复
4楼
同意楼上的说法,储藏室也要看储藏物品类别。另外需要注意内走道。
回复
5楼
不做排烟,但是要做临时通风,就是用的时候开启
回复
6楼
民用储藏室基本都是丙类的,怎么可能不用设置排烟呢
回复
7楼
一般地下室走廊设排烟即可,各户小房不设
回复
8楼
其实这种问题,都有当地的习惯做法的。
只有当地消防局认为是可燃物较多,那么就得做排烟,反之就不做。
还有内走道的问题,如果无人员疏散的问题,20米内走道的说法也值得商榷的。
我们这里现在目前还没有消防局审批意见说这种情况要做排烟。当地做法,只做参考。
其实自己私下想想,走道里加了一根大风管,既影响层高,又有碍观瞻,火灾时人都没几个,排什么烟啊。
其实对基本无人员停留的场所,规范中的排烟要求是比较低的。
比如地下汽车库要大于2000才设排烟。对于无可燃物储藏间的火灾危险性其实是比汽车库要低的。
回复