请教大家,一个孤网中,五台发电机并网运行,10KV、2000KVA的发电机,如何实现它们的负荷平衡呀,本来考虑用PLC的,但时间要求不符合,有数秒的延时呢,上网查了有负荷分配器,但也不明白怎么用的,问问大家有没用实际用过,都有什么方案,谢谢!:handshake
请教大家,一个孤网中,五台发电机并网运行,10KV、2000KVA的发电机,如何实现它们的负荷平衡呀,本来考虑用PLC的,但时间要求不符合,有数秒的延时呢,上网查了有负荷分配器,但也不明白怎么用的,问问大家有没用实际用过,都有什么方案,谢谢!:handshake
2楼
怎么没有人回答我呀:( 大家都没用过吗?
回复
3楼
发电机只有过载保护吧,到了额定负荷就不再加油门(有功)。
负荷分配还有什么其他意义?
回复
4楼
1、可以用PLC设置为几台机组阶梯式负荷响应,如1号机组在0.1HZ响应,2号机组在0.2HZ响应,当然,0.1、0.2太大,可以设为0.03、0.05HZ等阶梯。
2、调整各台机组的负荷特性曲线,使之斜率不同,即可以实现个台机组调节负荷比例不同,先后不同。但是要早同一个控制器(PLC或控制器)下。这需要厂家配合。
回复
5楼
这个太简单了,用控制器就可以了,负载分配是跟据负载的大小自动来平均分配的,无需调整,QQ107546711
回复
6楼
回复
7楼
每台柴油机有转速自动调节器,发电机负荷会自动调节,无需什么“控制器”。
回复
8楼
学习
回复
9楼
学习了。不太懂。
回复
10楼
一般来说每台发电机组的控制部分(尤其是大功率的机组)是可以对所带负荷自动进行有功及无功的自动分配,但是对于本工程来说5台机组“应" 采用计算机进行电站的负荷控制,发电机组生产厂家都可以进行计算机控制的成套供应。:call: