循环水泵的变频器问题
qmawenbo
qmawenbo Lv.2
2009年11月10日 17:35:06
来自于采暖供热
只看楼主

供热面积为13w平,设计为18w平方米,循环水泵为75kw,流量为600,杨程32 循环水泵没有变频,现在电流大于额定电流15%,怎样调节才不会大于额定电流 谢谢

供热面积为13w平,设计为18w平方米,循环水泵为75kw,流量为600,杨程32 循环水泵没有变频,现在电流大于额定电流15%,怎样调节才不会大于额定电流 谢谢
免费打赏
ahtk
2009年11月11日 17:39:16
2楼
:) 1.设法关小水泵出口阀门调节,关阀门时看着电流表,把电流调回去。
:) 2.也可以通过供热站热力出口回水阀上安装平衡阀,通过调节平衡阀,使过大的流量恢复正常
:) 3.注意,站内是否有供回水连通阀没有关严导致的水循环短路现象。
:) 13万平方米,有400方流量就足够了!
回复
dianhuang
2009年11月12日 12:16:05
3楼
看供回水温度很重要 :lol
回复
tong7175
2009年11月12日 14:49:09
4楼
\泵太大了。同意2楼的1、3点意见
回复
songgw5537
2009年11月14日 12:54:30
5楼
管网调节减少流量按万平方米30T,实在不行关闭泵出口门,用流量计测量一下就可以了
回复
qmawenbo
2009年11月18日 14:07:58
6楼
一次网供回水温度为80/60 还需要什么吗
回复
qmawenbo
2009年11月18日 14:10:12
7楼
谢谢 真是太感谢了 多多指教
回复