PKPM2005-SATWE参数设定用SATWE进行工程计算,其参数的设定很有学问,应该进行总结学习。SATWE的第一步是“分析与设计参数的补充定义”,共有十个小项。下面分别对其进行学习:总信息 第一页参数的含义及取值原则如下:A. 力与整体坐标夹角该参数地震力、风力作用方向与结构整体坐标的夹角,逆时针方向为正,单位为度。当需进行多方向侧向力核算时,可改变此参数,程序在形成SATWE数据时,自动考虑此参数的影响。注意:在周期、地震力与振型输出文件中察看(WZQ.OUT).当夹角与90度基本接近时不予考虑,当夹角与90度差值绝对值大于15度时应予调整。

PKPM2005-SATWE参数设定

用SATWE进行工程计算,其参数的设定很有学问,应该进行总结学习。
SATWE的第一步是“分析与设计参数的补充定义”,共有十个小项。下面分别对其进行学习:

总信息

第一页参数的含义及取值原则如下:
A. 力与整体坐标夹角
该参数地震力、风力作用方向与结构整体坐标的夹角,逆时针方向为正,单位为度。当需进行多方向侧向力核算时,可改变此参数,程序在形成SATWE数据时,自动考虑此参数的影响。注意:在周期、地震力与振型输出文件中察看(WZQ.OUT).当夹角与90度基本接近时不予考虑,当夹角与90度差值绝对值大于15度时应予调整。

B. 混凝土容重(单位kN/m3)
一般情况下,考虑到抹灰的比重,钢筋混凝土结构的容重宜为26kN/m3不超过28 kN/m3,若采用轻质混凝土或要考虑构件表面装修层重时,混凝土容重可加以修正。,

C. 钢材容重
一般情况下,钢材容重为78.0 kN/m3,若要考虑钢结构表面装修层重时,钢材的容重可填入适当值。

D. 裙房层数
此处定义裙房层数。适用于多塔结构当底下有裙房时应考虑塔状结构与其相接裙房梁柱刚度,输入此选项程序将自动考虑加强裙房及其上一层梁柱刚度。
E. 转换层所在层号
如果有转换层,可在此处指明其层号,以便进行内力调整。适用框支结构

F. 地下室层数(主要为导风荷载起作用)
该参数是为导风荷和自动形成嵌固约束信息服务的,因为地下室没有风荷载作用。
注:这里的地下室层数是指与上部结构同时进行内力分析的地下室部分,若虽有地下室,但在进行上部结构分析时不考虑地下室,则此参数应填0。

G. 壳元最大边长(单位m)
这是在墙元细分时需要的一个参数,对于尺寸较大的剪力墙,在作墙元细分形成一系列小壳元时,为保证精度,要求小壳元的边长不得大于给定限值Dmax,程序限定1.0≤Dmax≤5.0,隐含值为Dmax=2.0,Dmax对分析精度略有影响,但不敏感,对于一般工程,可取Dmax=2.0,对于框支剪力墙结构,Dmax可取得略小些,如Dmax=1.5。

H. 墙元侧向节点信息
这是墙元刚度矩阵凝聚计算的一个控制参数,若选“出口”,则只把墙元因细分
I. 结构材料信息
J. 结构体系
K. 恒活载计算信息:一次性加载有缺陷一般取模拟施工加载1,加载2的情况适用”回”字型结构,即四周围框架结构,中间为剪力墙。模拟2还可以算传递基础力。
L. 风荷载计算信息:一般应当计算
M. 地震力计算信息:当设防烈度在六至九度时应考虑设防计算地震组合作用,当小于六度时即可不考虑地震影响,大于九度时该地区不宜进行土木工程。在地震作用组合下,当建筑物高度小于”60”米时只计算水平地震作用,高度大于”60”米时应同时考虑水平地震和竖向地震作用。其中若悬臂梁挑出长度大于等于2米或简支梁跨度大于24米时也应考虑水平地震和竖向地震作用,且应计算两种情况。
N. 结构温度应力计算信息
O. 对所有搂层强制采用刚性楼板:适用于当结构两边有较大空洞,中间楼板采用弹性楼板时勾此选项。计算检验位移时勾选此项,计算结构配筋时不要此项。


.风荷载

A. 地面粗糙度类别: A、B、C、D。A类指荒漠地区;B类指城市郊区;C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。一般选B或C
B. 修正后的基本风压:按规范查找,新乡地区一般为0.4
C. 其他选项一般不用修改,可使用程序给定值。

地震信息

A. 结构规则性信息:在SATWE里提倡选择“不规则”
B. 设计地震基本信息:由设计说明给出。
C. 偶然偏心:用于高层建筑按最大偏移位移值△max与位移偏移值平均值△的比值确定即△max/△,对于A类高层其比值不应大于1.2且小于1.5,B类高层比值不应大于1.2且小于1.4。若超出此范围应选定偶然偏心。
D. 双向地震作用:新抗震规范5.1.1条规定,质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向地震作用下的扭转影响
E. 计算振型个数:其振型个数为3* N。N是指建筑层数。振型数越多计算越精确。
F. 活荷载质量折减系数:一般取0.5
G. 周期折减系数:周期T=2*3.1415√(M/K)即周期受质量M和刚度K两个因素制约,质量越大周期越大,刚度越大周期越小。对于框架结构由于填充墙具有一定的刚度,这就增强了框架结构本身的刚度,即周期就会减小,所以对于框架结构取0.8~0.9;对于框剪(支)结构取0.85~0.95;对于剪力墙结构取0.95
活荷载信息
一般取程序给定系数

调整信息

A. 梁端负弯矩调幅系数:一般取0.85,不考虑风载和地震作用的影响。
B. 梁设计弯矩系数放大系数:取1。
C. 梁扭矩折减系数:由于梁一般与板现浇在一起成为T型梁,其扭矩受到板的约束,所以一般取折减系数0.4。但是对于不规则梁即折线梁和圆弧梁不存在折减系数。
D. 剪力墙加强区起算层号:一般取建筑高度的1/8所在层号。
E. 连梁刚度折减系数:在0.55~0.8之间,可选程序给定值。
F. 中梁刚度放大系数:由于梁一般与板现浇在一起成为T型梁,其惯性矩比矩形梁的惯性矩bh3/12大很多,刚度也随之增大取1.5~2.0
G. 按抗震规范调整各搂层地震内力:各搂层剪重比必须大于3.2%,有效质量系数大于90%, 察看(WZQ.OUT).
H.地震作用调整:0.2Q0调整:新规范6.2.13条规定,侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框一剪结构,任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框-剪结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。

其他各选项框均为次要选项可用程序给定值。