现有一个洁净工程后期调试,发现洁净室的正压太高达到53PA总下不来(设计为35PA),此室在顶楼,技术夹层10米,洁净面积600平米,据我们公司大家讨论有以下几个可能:1.顶梁保温没做好,以至外气影响较大2.压差计程序没调好3.FFU运行数量过多4.补偿风过量请哪位大虾指教
现有一个洁净工程后期调试,发现洁净室的正压太高达到53PA总下不来(设计为35PA),
此室在顶楼,技术夹层10米,洁净面积600平米,
据我们公司大家讨论有以下几个可能:
1.顶梁保温没做好,以至外气影响较大
2.压差计程序没调好
3.FFU运行数量过多
4.补偿风过量
请哪位大虾指教
2楼
35PA也不小啊,呵呵
刚好我这里案子也是这种情况,这边的原因是当时算的回风口刚好够用,实际施工中因为现场问题少做了几个以至于现在风压一直降不下来,而自控又通过正压来调节空调箱内风机转速,所以是个很麻烦的问题,没办法在回风口加了过滤网还是不行,现在还在考虑追加回风口呢
你说的我可以挨个说
1。顶梁的保温对内部正压影响不会那么大
2。压差计看有没有调好,可以进到里面实际用压力表测试一下
3。FFU如果是设计好的,关掉个别的会影响到局部洁净度,你可以看一下FFU风速调节过大
4。补偿风过不过量你可以手动降低风机频率,看湿度是否升高,若升高说明补偿风不大,而且补偿风应该由自控端控制好的
回复
3楼
你的系统应该是没用变频器吧?如果用的话,以压差传感器控制变频器就不可能发生这种情况的。
试着减小SA,增大RA,OA保持不变。
回复
4楼
1.不可能
2.可能
3.设计数量一般不会多
4.可能,但主要可能在于调试时回风调节没做好
回复
5楼
减少新风量就行了
回复
6楼
这的确是可以,但可以减小新风量吗?
回复
7楼
补偿室内排风量和保持室内正压的新风量;
保证室内每人每小时新风量不小于40立方;
二者取其大者
回复
8楼
会不会回风偏少?
回复
9楼
你把FFU的转速调整一下,看看房间压力有没有变化!!就知道FFU和房间压力有没有关系了。
一点实际工作经验没有,只知道想当然的瞎说!!!
回复
10楼
我认为主要问题是回风管路的阻力过大,造成FFU风机的压头在回风管路上消耗过大,这时即使把新风关掉,房间依然会有一定的正压,再打开新风后,两部分压力共同作用,造成室内压力过大。
解决问题的思路如下:
1、想办法减小回风管路的阻力,但实际工作中往往很困难,因为已经到了调试阶段,很难做改动。
2、增大FFU风机到室内这一段的阻力,同时提高FFU转速,实际工作中往往也很困难。
3、减少新风量,比较危险,但作为施工方有时为了能交工,也不得不这样干。
4、房间如果有排风,就增大排风量,这应该是最好的办法,但如果没有设计排风,或排风量已经没有增大的余地了,呵呵,参照第3条。
回复
11楼
回风已经不够了,还要再在回风口加过滤网,这样岂不是造成回风更加不够了吗??着实不懂!!
回复