箱式变送电的问题
miaojia123
miaojia123 Lv.2
2009年11月10日 14:23:04
只看楼主

我单位有数十箱式变,每当系统停电后,都需依次人工手动合断路器,十分麻烦,问各位大哥有无好方法改为自动合闸? 条件是不能拆除断路器,它们的合闸时间还要依次错开,以免对系统造成冲击。

我单位有数十箱式变,每当系统停电后,都需依次人工手动合断路器,十分麻烦,问各位大哥有无好方法改为自动合闸?
条件是不能拆除断路器,它们的合闸时间还要依次错开,以免对系统造成冲击。
免费打赏
lingxuct
2009年11月11日 12:01:51
12楼
我支持7楼和9楼的做法,楼主可以选一个。
普通负荷是7楼做法,不能同时合闸(数十台变压器在同一线路上?),可选9楼做法。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-11-11 16:53 编辑 ]
回复
miaojia123
2009年11月11日 15:51:05
13楼
哇,领导来了。
7楼和9楼的哥哥,给个图,让兄弟学习学习。我是个新手。
10楼的哥哥办法也很好,可刚才查了一下,PLC一台价格近千元,数十台的价格不是小数。
:L
回复
红苹果
2009年11月11日 16:37:37
14楼
:lol
有道理~~~

断路器控制回路二次应该有备用接线断子的啊......
控制电源就可以取它原来的
接个合闸钮出来 串上辅助触点(常闭点防止线圈合闸后误操作烧线圈) 串上过流保继点器(常开常闭记不得了,反正正常不动作时候的常闭点,防止因保护动作再次合闸)
分闸回路 串上辅助点(常开点防止分闸后误操作烧线圈) 基本上就差不多了

如果是熟悉电的人操作 就不要串时间继电器了 过线麻烦啊 不行的话就加时间继电器 触点接入合回路
当某一箱变合闸 其他箱变合闸需经过延时再允许合闸

串吧 这么多台估计你也得做个台把柜子............:lol
回复
fordown222
2009年11月11日 20:05:42
15楼
学习了,这么多高手啊。高压柜到底包括哪些部分,如果高压有电容、计量柜,低压还需要吗?
回复

相关推荐

APP内打开