箱式变送电的问题
miaojia123
miaojia123 Lv.2
2009年11月10日 14:23:04
只看楼主

我单位有数十箱式变,每当系统停电后,都需依次人工手动合断路器,十分麻烦,问各位大哥有无好方法改为自动合闸? 条件是不能拆除断路器,它们的合闸时间还要依次错开,以免对系统造成冲击。

我单位有数十箱式变,每当系统停电后,都需依次人工手动合断路器,十分麻烦,问各位大哥有无好方法改为自动合闸?
条件是不能拆除断路器,它们的合闸时间还要依次错开,以免对系统造成冲击。
免费打赏
红苹果
2009年11月10日 15:15:23
2楼
:lol
手动合?
高压部分还是低压部分?框架还是塑壳断路器?
有分合闸线圈的嘛,,拉过去,做个自动的
回复
qiqi19801209
2009年11月10日 16:13:30
3楼

:victory:

塑壳加电操
框架加电操

一切ok!

中压如果是环网柜就比较麻烦了!:lol
回复
miaojia123
2009年11月10日 17:55:35
4楼
是低压部分,380V。框架的,部分分断电流1250A,有储能电机。部分分断电流630A,是合闸线圈的。
请注意,合闸时间还要依次错开,以免对系统造成冲击。
求解决方案。
回复
红苹果
2009年11月10日 18:05:31
5楼
:lol
用其辅助触点做闭锁关系。。不好传图,所以没画
自己琢磨下画画,考虑好可能性的安全措施
画好传上来给大家给你评价评价
回复
红苹果
2009年11月10日 18:08:34
6楼
这么多台箱变,最好自己琢磨下同厂里老工程师协商下。
做个控制柜,不然一掉电或者检修的话多麻烦啊。。。
回复
poplar.sun
2009年11月10日 18:22:34
7楼
是因为断路器带失压脱扣器,所以系统停电后会自动分闸。我们这里全都不用失压脱扣器,包括高压,因为送电时基本没有负荷,变压器的合闸涌流系统还是能够承受的。只有一个配电房用了失压脱扣器,配了一个手/自动转换开关和一个时间继电器,自动时送电一段时间后自动合闸,手动时用分合闸按钮操作。我想如果不同的所设不同的时间的话应该能够满足楼主的需要。
回复
miaojia123
2009年11月10日 19:59:12
8楼
哥哥们哪,我这里是县城电业局。国营单位的通病就是愿意钻研技术的少吹牛的多。
有图的话还是麻烦您传上来吧
回复
tank-----no.1
2009年11月10日 20:19:24
9楼
这个简单啊,不过与安规有些冲突。
把来电侧的相线直接接入时间继电器,然后给合闸回路,时间自己设定。需要在合闸回路串入一个分闸回路电流继电器(故障分闸不许再合闸)的接点,在串入一个时间继电器接点。小心点啊:lol
回复
qiqi19801209
2009年11月11日 09:49:24
10楼



买个西门子或是施耐德的什么小的可编程的控制器,几百块钱,自己编个逻辑;

把接点串到回路里;

估计您还能得个创新奖,因为以前没人敢这么用!:lol
回复
huangqiyin1991z
2009年11月11日 10:33:52
11楼
楼上有创意。为了创新奖 楼主搞吧 搞个小PLC
回复