摘要:BW膨润土遇水膨胀止水条是一种遇水膨胀的自粘胶条,在水中的膨胀率可达480%。介绍普通型、缓膨型遇水膨胀止水条在不同介质条件下的膨胀性能以及BW遇水膨胀止水条在施工后浇带、施工缝、桩头及穿墙钢管防水中的施工构造和注意事项。关键词:地下工程;膨胀止水条;防水材料;膨润土0前言BW膨润土遇水膨胀止水条(以下简称BW止水条)是一种遇水膨胀的自粘胶条,可直接粘贴在混凝土施工缝表面,遇水后体积膨胀堵塞施工缝及周围的毛细孔,达到可靠的防渗要求;解决了钢筋混凝土中因施工缝处箍筋或其它钢筋阻碍,无法嵌入金属止水片和橡胶止水胶片的难题。BW止水条适用于地下室、游泳馆、污水池及混凝土工程的水平、竖直施工缝和后浇带等部位,也可以作伸缩缝嵌缝防水,以及作为穿墙钢管与混凝土墙之间接触渗漏的防水处理。目前已得到广泛应用。浙江省温州松台广场二期工程、台州第一人民医院病房大楼及杭州等地的许多工程都使用了BW止水条,在使用BW止水条的部位至今没有发现渗水的现象。
关键词:地下工程;膨胀止水条;防水材料;膨润土
0前言
BW膨润土遇水膨胀止水条(以下简称BW止水条)是一种遇水膨胀的自粘胶条,可直接粘贴在混凝土施工缝表面,遇水后体积膨胀堵塞施工缝及周围的毛细孔,达到可靠的防渗要求;解决了钢筋混凝土中因施工缝处箍筋或其它钢筋阻碍,无法嵌入金属止水片和橡胶止水胶片的难题。BW止水条适用于地下室、游泳馆、污水池及混凝土工程的水平、竖直施工缝和后浇带等部位,也可以作伸缩缝嵌缝防水,以及作为穿墙钢管与混凝土墙之间接触渗漏的防水处理。目前已得到广泛应用。浙江省温州松台广场二期工程、台州第一人民医院病房大楼及杭州等地的许多工程都使用了BW止水条,在使用BW止水条的部位至今没有发现渗水的现象。
1 BW止水条的性能及特点
BW止水条外观呈四方条状,其截面尺寸为20mm×30mm,长度为5 m,是具有一定弹性的新型建筑止、防水材料。遇水后能吸水膨胀,最大膨胀率200%~500%,挤密新老混凝土之间的缝隙形成不透水的可塑性胶体。主要用于施工缝和其它缝隙的防水处理。其原理是靠自身遇水膨胀,彻底堵塞缝隙,并具有整体平衡和自愈功能,达到止水效果。BW止水条具有很强的可塑性,可根据结构的形状铺设,有一定的粘结力和良好的耐久性,在碱性的溶液中膨胀率较小,所以不必担心在混凝土未凝固前发生较大的膨胀,在中性水中的膨胀率可达480%。对密封较大缝隙和后续出现的新缝隙,防水效果好,抗水压力高达l.5MPa。BW止水条施工方便,接头容易处理,防水效果好,价格低,膨胀速度适宜,质量容易保证,物耗低,耐久性可靠。其主要优点有:(1)遇水膨胀,彻底堵塞渗水孔隙,截断压力水,抗渗效果好;(2)具有自粘性。依靠自身粘性粘贴在使用部位,浇筑混凝土后保持其形状;(3)主体材料为无机矿物材料,因而具有耐老化、抗腐蚀性能,且不受温度、湿度交替变化的影响,耐久性能佳;(4)具有自愈功能。当施工缝及地基出现较小变形或沉降裂缝时,产品能继续吸水膨胀,堵塞新的孔隙,自动强化防水效能;(5)抗水压力大,吸水膨胀速度适宜,施工极为方便。
BW止水条分为普通型和缓膨型,普通型止水条适用于高寒冻土地带和施工水或雨水较少的地区;缓膨型止水条能满足不同地区、各种气候条件的地下工程的需要,尤其适用于多雨的南方地区。
(1)普通型遇水膨胀止水条(C型)性能
普通型遇水膨胀止水条由于其产品的自身特点,被广泛用于高寒冻土地带、施工水或雨水较少时的地下工程及混凝土裂缝渗漏止水工程:表l为普通型遇水膨胀止水条在不同介质条件下膨胀性能。
表1 普通遇水膨胀止水条在不同介质条件下的膨胀性能
介质条件(pH值) 1 3 7 9 12 13
4h吸水膨胀倍率/% 125 215 210 210 190 160
24h吸水膨胀倍率/% 180 500 480 460 450 260
(2)缓膨型遇水膨胀止水条(s型)性能
缓膨型遇水膨胀止水条由于采用部分交联新技术,使产品性能得到很大改进,该产品膨胀速度缓慢,能满足不同地区、不同气候条件下的地下工程施工需要。该产品具有膨胀后的整体性好、无溶出物等特点,已被众多大中型工程所采用。
2 BW止水条施工方法
(1)待混凝土施工缝界面硬化后,扫去浮渣、尘土、杂物等,露出坚硬基底。
(2)施工后浇带(见图1)和水平施工缝(见图2),将止水条沿施工缝伸展方向展开,利用其自身粘结性直接粘贴在施工缝的中间位置,接头处搭接不小于5 cm,不得留有断点;对于立面施工缝,应先预留定位浅槽,将止水条镶嵌在预留槽中,若没有预留槽,也可用高强钢钉固定,并利用其自粘性,直接粘贴在施工缝界面上,通过隔离纸均匀压实。
(3)止水条固定完毕,撕下隔离纸即可浇筑下道混凝土。
(4)止水条粘贴部位可以选择在开口处横向安装。
(5)为使止水条固定牢固,水平缝每隔1 m用高强钢钉固定,竖向缝每隔0.5 m用高强钢钉固定。
穿墙钢管与混凝土墙交接处(见图3)是防水处理的难点,这个部位在许多工程中都出现渗漏现象。因为钢管的温度膨胀系数与混凝土的温度膨胀系数不同,在二者衔接处必然会产生温度接缝,形成漏水通道。BW止水条施工时,将钢管就位,校正合适后进行混凝土的墙体支模,浇筑混凝土前在钢管中部粘贴BW止水条l道,使止水条贴紧粘牢在钢管上,才能开始浇筑。因为该止水条的特点是在碱性溶液中膨胀率小,故不必担心在混凝土未凝固前发生较大的膨胀。工程完成后过水,止水条遇清水后膨胀,充满钢管与混凝土墙之间可能产生漏水的缝隙,从而有效防止钢管与混凝土墙之间的接缝渗漏。同时BW止水条也常用于桩头与混凝土承台之间的防水处理(见图4)。
3 施工注意事项
(1)粘贴界面应保持干燥。BW止水条应用于缝隙内部,不得外露。
(2)BW止水条与施工缝界面粘贴要紧密,沿施工缝伸展方向不得留断点,不能被浮渣尘土等阻隔。
(3)BW止水条要充分被混凝土包裹,包裹厚度大于5 cm。
(4)BW止水条固定后至浇筑下道混凝土前,应避免被雨水或施工用水浸泡。
(5)BW止水条存放及运输时,应避免潮湿和挤压。
(6)混凝土振捣时,应避免振捣棒触及BW止水条造成移位。
4结 语
BW止水条,是浇筑混凝土工程施工缝,防渗漏的一种理想的密封材料。近年来,在浙江省许多地下室工程的防水处理中得到了广泛的应用,收到了良好的效果,较好地解决了工程中出现的渗漏水问题。这种止水条造价较低,施工简便,效果良好,是—种很有发展前途的新型防水材料。