胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统施工工艺
qslin
qslin Lv.2
2009年11月09日 21:02:11
只看楼主

一、 宏宇胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统施工体系示意图(使用外墙涂料罩面时,将表格中的镀锌钢丝网换成耐碱网格布,并且不需要用锚栓锚固。) 二、宏宇胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统施工工艺 1、施工程序胶粉聚苯颗粒保温体系多层、高层建筑外墙外保温施工程序:基层墙体处理→墙体基层涂刷用界面砂浆→吊垂直、套方、弹控制线→用保温浆料作灰饼、作冲筋、作口→每层加钉L型金属分层条。用射钉枪在混凝土墙面上将每50cm钉一个带尾孔射钉。穿镀锌铅丝(高度﹥30m)→每遍抹

一、 宏宇胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统施工体系示意图
(使用外墙涂料罩面时,将表格中的镀锌钢丝网换成耐碱网格布,并且不需要用锚栓锚固。)


二、宏宇胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统施工工艺
1、施工程序
胶粉聚苯颗粒保温体系多层、高层建筑外墙外保温施工程序:
基层墙体处理→墙体基层涂刷用界面砂浆→吊垂直、套方、弹控制线→用保温浆料作灰饼、作冲筋、作口→每层
加钉L型金属分层条。用射钉枪在混凝土墙面上将每50cm钉一个带尾孔射钉。穿镀锌铅丝(高度﹥30m)→每遍抹
保温浆料约20mm→距保温层表面20mm处用镀锌铅丝将钢丝网绑牢压入保温浆料表面(高度﹥30m)→24h后,抹
20mm厚聚苯颗粒保温浆料找平→晾置干燥,平整度、垂直度验收→划分格线、开色带分格槽、门、窗、口、滴水
槽→抹抗裂砂浆,铺压玻纤网布→首层强阳角安装钢护角、抹第二遍抗裂砂浆、压入第二层玻纤网格布→抗裂防
护层验收→涂刷高分子乳液憎水弹性底层涂料→刮柔性耐水腻子→保温施工整体验收→外墙涂料施工。
2、基层墙面处理
墙面应处理干净无油渍、浮尘等,旧墙面松动、风化部分应剔凿清除干净。墙表面凸起物≥10mm应铲平。
对要求作界面处理的基层应满涂界面砂浆,用滚刷或扫帚将界面砂浆均匀涂刷。
吊垂直、套方找规矩、弹厚度控制线,拉垂直、水平通线,套方作口,按厚度线用胶粉聚苯颗粒保温浆料作标准
厚度灰饼冲筋。
3、胶粉聚苯颗粒保温浆料的施工
1)保温层一般做法
抹胶粉聚苯颗粒保温浆料应至少分两遍施工,每两遍间隔应在24—48小时以上(与工地现场环境有关)。
后一遍施工厚度要比前一遍施工厚度小。最后一边厚度留10mm左右为宜。
最后一遍操作时应达到冲筋厚度并用大杠搓平,墙面门窗口平整度应达到本规程相应的要求。保温层固化干燥(
用手掌按不动表面,一般约5—7天)后方可进行抗裂保护层施工。
2)保温层加强做法
建筑物高度>30m时,应加钉金属分层条并在保温层中加一层金属网(金属网在保温层中的位置:距基层墙面距离
不宜小于30mm,距保温层表面距离不宜大于20mm)。具体做法是:在每个楼层处加30mm×40mm×0.7mm的水平通长
镀锌轻型角钢,角钢用射钉(间距50cm)固定在墙上。在基层墙面上每间隔50cm钉直径5mm的带尾孔射钉一只,用
22#镀锌铅丝双股与尾孔绑紧,预留长度不小于100mm,抹保温浆料至距设计厚度20mm安装钢丝网(搭接宽度不小
于50mm),用预留铅丝与钢丝网压入保温浆料表层,抹最后一遍保温浆料找平并达到设计厚度。
3) 做分格线条
根据建筑物立面情况,分割缝宜分层设置,分块面积单边长度应不大于15m。
按设计要求在胶粉聚苯颗粒保温浆料层上弹出分割线和滴水槽的位置。
用壁纸刀沿弹好的分割线开出设定的凹槽。
在凹槽中嵌满抗裂砂浆,将滴水槽嵌入凹槽,与抗裂砂浆粘结牢固,用该砂浆抹平茬口。
分割缝宽度不宜小于5cm,应采用现场成型法施工。具体做法是在保温层上开好分割缝槽,尺寸比设计要求宽
10mm,深5mm,嵌满抗裂砂浆,网格布应在分割缝处搭接。网格布搭接时,应用上沿网格布压下沿网格布,搭接宽
度应为分割缝宽度。
4)抹抗裂砂浆,铺贴玻纤网格布
玻纤网格布按楼层间尺寸事先裁好,抹抗裂砂浆一般分两遍完成,第一遍厚度约3~4mm,随即竖向铺贴玻纤网
格布,用抹子将玻纤网格布压入砂浆,搭接宽度不应小于50mm,先压入一侧,抹抗裂砂浆,再压入另一侧,严禁
干搭。玻纤网格布铺贴要平整无褶皱,饱满度应达到100%,随即抹第二遍找平抗裂砂浆,抹平压实,平整度应符
合相应的要求。建筑物首层应铺贴双层玻纤网格布,第一层应铺贴加强型玻纤网格布,铺贴方法与前述方法相同
但应注意铺贴加强型玻纤网格布时宜对接。随即可进行第二层普通网格布的铺贴施工。铺贴普通网格布的方法要
求与前述相同,但应注意两层网格布之间抗裂砂浆应饱满,严禁干贴。
5)加专用金属护角
建筑物首层外保温墙阳角应在双层玻纤网格布之间加专用金属护角,护角高度一般为2m。在第一遍玻纤网格布施
工后加入,其余各层阴角、阳角、门窗口角应用双层玻纤网布包裹增强,包教网格布单边长度不应小于15cm。
免费打赏

相关推荐

APP内打开