求高手帮助:零线带电问题
miaojia123
miaojia123 Lv.2
2009年11月09日 19:54:25
只看楼主

我单位有一箱式变压器,经万用表测量,其零线对地电压为150V,求哪几种原因会有此现象? 补充:接地系统为TN—C,

我单位有一箱式变压器,经万用表测量,其零线对地电压为150V,求哪几种原因会有此现象?
补充:接地系统为TN—C,
lingxuct
2009年11月09日 20:08:39
2楼
“箱式变压器,经万用表测量,其零线对地电压为150V”为不正常现象,“哪几种原因会有此现象?”
猜测一下:
1、“接地系统为TN—C”的工作接地有问题,工作接地的接地电阻不合格;
2、TN-C系统从电源过来的N线断开;
3、“零线对地电压为150V”的“地”电位有较大位移,不是真正的“0”电位;
4、“零线对地电压为150V”时,存在相线有接地现象,使“地”电位升高;
5、N线太细,加上TN-C系统的重复接地电阻不合格,且又发生了N线电流过大。
回复
jianghuaifei
2009年11月09日 21:38:18
3楼
箱式变压器,经万用表测量,其零线对地电压150V是不正常现象,一般会有以下几种现象:
1、TN-C系统从电源的PE-N线断,
2、重复接地电阻不合格或断开;
3、没有重复接地的保护零中性保护导体断线;
电器设备外露可导电部分采用保护接零,如未装设重复接地,当电气设备漏电时,线路继电保护装置不动作时,尚未断开电源,外露可导电部分带有较高电压,在数值等于单向接地短路电流在PEN线上产生的电压降。一般情况下,PEN截面为相线截面的1/2,则PEN线阻抗为相线阻抗的两倍,这是漏电设备外壳对低电压为147V。当有人触及漏电设备外露可导电部分,触电的危险性很大。即使相线和PEN线截面相等,PEN线阻抗等于相线阻抗,此时漏电设备外壳对地电压为110V。该电压仍然很危险。
回复
miaojia123
2009年11月10日 14:09:56
4楼
箱式变压器,经万用表测量,其零线对地电压为150V”为不正常现象,“哪几种原因会有此现象?”
猜测一下:
1、“接地系统为TN—C”的工作接地有问题,工作接地的接地电阻不合格;
2、TN-C系统从电源过来的N线断开;
3、“零线对地电压为150V”的“地”电位有较大位移,不是真正的“0”电位;
4、“零线对地电压为150V”时,存在相线有接地现象,使“地”电位升高;
5、N线太细,加上TN-C系统的重复接地电阻不合格,且又发生了N线电流过大
_________________________________________________________________________
1、“接地系统为TN—C”的工作接地有问题,工作接地的接地电阻不合格;
2、TN-C系统从电源过来的N线断开
5、N线太细,加上TN-C系统的重复接地电阻不合格,且又发生了N线电流过大
———— 以上3项基本 可以排除
4、“零线对地电压为150V”时,存在相线有接地现象,使“地”电位升高;
——————可能性极大,此设备无漏保
3、“零线对地电压为150V”的“地”电位有较大位移,不是真正的“0”电位;
——————您能给讲一下原理吗?
回复
wubei168888
2009年12月21日 17:36:19
5楼
我也遇上了一个类似问题:零线火线之间一会220v,一会380v,将零线接地,便正常了,应该是
TN-C系统从电源过来的N线断开。
回复
wubei168888
2009年12月21日 17:42:08
6楼
虽然工作多年,但是许多地方仍然不太清楚,前辈说要二十年才会好些,名言啊,恳请各位赐教,衷心感谢!!:victory:
回复
花面蟾
2009年12月28日 22:08:36
7楼
一般箱式变都是TT系统的,你高压电缆的N是如何过来的。
回复
jztgg
2010年02月28日 07:47:37
8楼
三相负荷不平衡加上接地电阻不满足要求,中性点偏移,零线带电
回复
lingxuct
2010年02月28日 09:23:21
9楼

在工作中用心思考,不用二十年,三年就能胜任(已工作过的内容)。想搞懂全部电气,不说二十年,我的体会是一辈子也学不过来,“电”字太大了!
回复
asd123-12
2010年03月11日 10:51:35
10楼
三相不平衡引起零点飘移,箱变零没与箱体连接在一起接地,而是单独的接地,
回复
asd123-12
2010年03月11日 10:52:49
11楼
10KV高压侧是三角接法不成在地。
回复