一栋五层楼的私宅,主卧所带的卫生间四壁与外面不相邻,虽然卫生间开了窗户,但只能面向客厅。为了尽量避免污浊气体飘向客厅及卫生间的通风,我设计了一根气管(其实就是一根空的PVC管),该管从卫生间一直通出该楼楼面,并且利用三通把在同一位置的各层主卧卫生间连通。想利用气管上、下口的气压差来实现卫生间的自然通风。同时卫生间的抽风机出风汇于气管中以实现强制排风到室外。请问这样做的效果可以吗,如果有好的方法请提出,谢谢。

2009年11月09日 21:02:00
2楼
让建筑的做土建风道,这是他们的内容。他们有现成的变压式通风道等图集选择。
象你说的上下层直接PVC相通是不符合要求的,首先气流未必按你的要求走,有可能一层的气味跑到二三楼去了;另外,不满足用户私密隔声要求。
如果真的做有组织通风,应在土建风道基础上,每户卫生间单独设换气扇接至风道,且换气扇应带止回阀。当然,也有土建风道实在做不了,而采用PVC管做风道的,但性质是一样的。
回复
tianwaitian09
2009年11月10日 17:09:56
3楼
同意楼上所说,让建筑专业做风道
回复
chenzq_001
2010年01月17日 16:38:48
4楼
让建筑专业做风道
回复
lytliangyantao
2010年01月18日 11:08:06
5楼
1、气管
2、抽风
:lol 还是让医生来解决吧
回复
liao79
2010年01月18日 20:06:38
6楼
靠。看看住宅设计规范吧。你这个搞不好是违规的。