315kVA变压器低压侧开关和电缆选择问题-在线等
hgl_1
hgl_1 Lv.2
2005年06月24日 17:24:57
来自于变压器
只看楼主

计算负荷333KVA,功率因数0。7,决定在变压器总开关后加电容柜,补偿后视在功率为245KVA,选择315kVA的变压器。是否正确?按315/(1.732/0.4)=454A,低压侧总开关选择为DW15-630,长延时脱扣电流取1。1×454,整定为500A。关闭瞬时脱扣器。是否正确?三路出线,用低压断路器。由于补偿电容在低压母线上,所以计算电流时用补偿前的负荷进行计算,一路电流取193A,另两路取153A。出线开关额定电流和长延时电流都选择为250A,短延时选择为850A,0。2秒。瞬时选择为1000A。是否正确?

计算负荷333KVA,功率因数0。7,决定在变压器总开关后加电容柜,补偿后视在功率为245KVA,选择315kVA的变压器。是否正确?
按315/(1.732/0.4)=454A,低压侧总开关选择为DW15-630,长延时脱扣电流取1。1×454,整定为500A。关闭瞬时脱扣器。是否正确?
三路出线,用低压断路器。由于补偿电容在低压母线上,所以计算电流时用补偿前的负荷进行计算,一路电流取193A,另两路取153A。出线开关额定电流和长延时电流都选择为250A,短延时选择为850A,0。2秒。瞬时选择为1000A。是否正确?
二级配电箱总进线开关选择和上述出线开关一样,从总配电柜到二级配电箱电缆选择为95mm2。是否正确?
这样的配合能实现选择型动作么?
免费打赏
hgl_1
2005年06月26日 16:18:41
12楼
有个问题,国内瞬时整定电流是定值,基本为长延时整定电流的10倍,那么根据上述结果,瞬时整定电流为2250A,根据开关和电缆匹配的原则,2250/4.5=500,这得选个多大的电缆呀。是不是计算的有问题呀。
回复
zsyndq
2006年12月13日 10:41:58
13楼
低压断路器的长延时,短延时,瞬时电流值怎么样整定?有规范可依吗?
回复
tely-007
2006年12月13日 17:33:24
14楼
一般是短延时是长延时的4倍,瞬时是长延时的10倍。楼主的开关整定搞错了。


你的第二个公式哪里找的?2250/4.5=500,这个算出来是什么啊?
回复
tely-007
2006年12月13日 17:45:02
15楼
我看到

确实没有短延时,但是有的厂家的塑壳也是有的。但是请教大鼻山怎么看出断路器是不是A类的?
回复
alx7392
2007年12月17日 11:56:43
16楼
顺动为10倍额定电流,灵敏系数可能会小于1.5
回复