计算负荷333KVA,功率因数0。7,决定在变压器总开关后加电容柜,补偿后视在功率为245KVA,选择315kVA的变压器。是否正确?按315/(1.732/0.4)=454A,低压侧总开关选择为DW15-630,长延时脱扣电流取1。1×454,整定为500A。关闭瞬时脱扣器。是否正确?三路出线,用低压断路器。由于补偿电容在低压母线上,所以计算电流时用补偿前的负荷进行计算,一路电流取193A,另两路取153A。出线开关额定电流和长延时电流都选择为250A,短延时选择为850A,0。2秒。瞬时选择为1000A。是否正确?
计算负荷333KVA,功率因数0。7,决定在变压器总开关后加电容柜,补偿后视在功率为245KVA,选择315kVA的变压器。是否正确?
按315/(1.732/0.4)=454A,低压侧总开关选择为DW15-630,长延时脱扣电流取1。1×454,整定为500A。关闭瞬时脱扣器。是否正确?
三路出线,用低压断路器。由于补偿电容在低压母线上,所以计算电流时用补偿前的负荷进行计算,一路电流取193A,另两路取153A。出线开关额定电流和长延时电流都选择为250A,短延时选择为850A,0。2秒。瞬时选择为1000A。是否正确?
二级配电箱总进线开关选择和上述出线开关一样,从总配电柜到二级配电箱电缆选择为95mm2。是否正确?
这样的配合能实现选择型动作么?
2楼
为什么每人解答呢?
回复
3楼
各位,不要不给意见呀,这样怎么提高呀?
回复
4楼
1.正确
以下基本正确。
回复
5楼
能不能详细些,相信很多人都希望能有个实例学习。基本正确是不是说有问题?
回复
6楼
顶
回复
7楼
现在没空细看,明天有空再给你详细答案,呵呵~
回复
8楼
前面基本可行。但主开此时应有短延时保护的。
此外,“出线开关额定电流和长延时电流都选择为250A,短延时选择为420A,0。2秒。瞬时选择为700A”,不太正确。——短路保护整定偏小;而且,请注意普通的DZ20、CM1、HSM1等A类断路器不带短延时保护。
回复
9楼
多谢各位,是我写错了,不是瞬时动作电流700A,是我算的尖峰电流是700A,瞬时动作电流我整定的是4×250=1000A。短延时动作电流选的是850A。选的二级配电箱总进线开关是三菱的NV250-SEP250。不知行不行。
回复
10楼
对了,我选择二级配电总开关动作时间0。2秒,那么出线开关是不是就要选0。4秒了?
回复
11楼
找不到在那个帖子里看的了,说是应该把瞬时脱扣关掉呀。主开的短时保护按2×(454+150)=1208A算,取为1300A可以么?主开和出线开关间用不用加刀开呀?前面是到那步呢?