新手求教:制冷剂冲多冲少于蒸发温度冷凝温度的关系?
lizw0829
lizw0829 Lv.2
2009年11月09日 10:30:33
只看楼主

一直搞不明白制冷剂冲多冲少于蒸发温度冷凝温度的关系,请教各位老师,麻烦详细一点。

一直搞不明白制冷剂冲多冲少于蒸发温度冷凝温度的关系,请教各位老师,麻烦详细一点。
yzhchlan
2009年11月09日 15:08:53
2楼
制冷剂冲多冲少与蒸发温度和冷凝温度应该说没有什么关系。
希望多看看基本概念。
蒸发温度和需要达到的温度有关,冷凝温度和冷却介质有关。
回复
shandian2298
2009年12月10日 13:32:03
3楼
在一个正常的循环系统上,不调节任何阀门,如果制冷剂加注合适后继续加,则蒸发温度略有上升,冷凝压力也升高,但如果运行一段时间后,蒸发温度会慢慢降到正常值,而冷凝压力还在高位。如果制冷剂加注合适后放出少部分,则蒸发温度略有下降,冷凝压力也下降,运行一段时间后,蒸发温度还保持低位,冷凝压力也在低位。
回复
aw100
2009年12月10日 17:20:13
4楼
好比一个人吃饭,
吃不饱,没力气。
吃得大多,跑不动。
合适的话,正好发挥能力。:lol
回复
cxh0325
2010年04月28日 16:52:07
5楼
二楼的大哥 很自以为是啊 嘿嘿 我告诉你吧 系统加氟利昂过多可导致:吸气压力过高,系统的高压过高甚至导致机组停机,具体就是冷凝压力高,蒸发压力高。当系统加氟不足时会导致下列状况:蒸发压力低,排气温度在与排气压力对应的饱和温度差值大于正常范围,也可以说排温高,排气压力低
回复
qian185163
2010年05月13日 11:25:30
6楼
四楼的大哥说的有道理!!
回复
qq292015823
2012年11月12日 12:20:08
7楼
制冷剂加多了压缩机负载大,假如蒸发器还能消化,蒸发温度提高,制冷量增大,冷凝压力升高,假如蒸发器消化不良,制冷量减小,压缩机负载增大,有危险。反之则反
回复
liuwenj0701
2012年11月14日 13:13:35
8楼
制冷剂充注量与冷凝温度和蒸发温度有没有关系,是要有一定的前提的,如果确定一台机组的话制冷剂充注量是与冷凝温度和蒸发温度有关系的,就如四楼说的。但是如果是在设计的时候,冷凝温度和蒸发温度主要是与水温有关系的
回复
wsy7406133
2012年11月21日 15:55:00
9楼
制冷剂加多会引起压缩机回液,过热度减小。
回复
hsz664910287
2012年11月26日 21:53:30
10楼
注氟过多会不会导致压机液击啊
回复
mihuangtang
2012年11月28日 16:42:45
11楼
与蒸发温度有和冷凝温度都有关系!从压焓图上可以看出来。蒸发温度和冷凝温度影响制冷剂单位冷量。蒸发温度越低,冷凝温度越高,单位冷量越小(具体的关系可以去查压焓图),当冷库负荷一定的时候,质量流量越大。简单的说吧,一个冷库负荷为Q,单位制冷量q,质量流量m=Q/q,q与蒸发温度和冷凝温度都有关系;还有蒸发温度越低,压比越大,压降要求也越小,回气管管径要求越大,制冷剂充注量也越多。总之影响会很大的。
回复

相关推荐

APP内打开