结构设计超限控制
kinghabit
kinghabit Lv.2
2009年11月09日 10:25:01
只看楼主

一.超限控制 1.高度超限,超过表1-1规定高度(m),表1-1: 结构类型 6度 7度(含0.15g) 8度(含0.30g)

一.超限控制

1.
高度超限,超过表1-1规定高度(m),表1-1

结构类型
6
7度(含0.15g
8度(含0.30g
9
钢筋混凝土结构
框架
60
55
45
25
框架-抗震墙
130
120
100
50
抗震墙
140
120
100
60
部分框支抗震墙
120
100
80
不应采用
框架-核心筒
150
130
100
70
筒中筒
180
150
120
80
板柱-抗震墙
40
35
30
不应采用
较多短肢墙
100
60
35
错层抗震墙和框架-抗震墙
80
60
不应采用
混合结构
钢框架-钢筋混凝土筒
200
160
120
70
型钢砼框架-钢筋混凝土筒
220
190
150
70
钢结构
框架
110
110
90
50
框架-支撑(抗震墙板)
220
220
200
140
各类筒体和巨型结构
300
300
260
180
平面和竖向均不规则,IV类场地,按降低20%控制;
6
度的短肢墙、错层结构高度较7度适当提高


2.三项及三项以上不规则超限,表1-2

不规则类型
依据的规范条文
1
扭转不规则
考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2
GB50011-3.4.2
2
偏心布置
偏心距大于0.15或相邻层质心相差较大
JGJ99-3.2.2
3
凹凸不规则
平面凹凸尺寸大于相应边长30%
GB50011-3.4.2
4
组合平面
细腰形或角部重叠
JGJ3-4.3.3
5
楼板不连续
有效宽小于50%,开洞面积大于30%;错层高>梁高
GB50011-3.4.2
6
刚度突变
相邻层刚度变化大于70%;连续三层变化大于80%
GB50011-3.4.2
7
尺寸突变
缩进大于25%,外挑大于10%4m
JGJ3-4.4.5
8
构件间断
上下墙、柱、支撑不连续,含加强层
GB50011-3.4.2
9
承载力突变
相邻层受剪承载力比<80%
GB50011-3.4.2
3.单项不规则超限,表1-3

1
扭转偏大
不含裙房的楼层扭转位移比>1.4
2
抗扭刚度弱
扭转周期比>0.9,混合结构扭转周期比>0.85
3
层刚度偏小
本层侧向刚度小于相邻上层的50%
4
高位转换
框支转换构件位置:7>5;8>3
5
厚板转换
79度设防的厚板转换结构
6
塔楼偏置
单塔或多塔与大底盘的质心偏心距>底盘相应边长的20%
7
复杂连接
各部分层数、刚度、布置不同的错层或连体结构
8
多重复杂
结构同时具有转换层、加强层、错层、连体和多塔楼类型的2种以上
4.其它超限建筑
4.1 高度超过28m的单跨框架结构;
4.2 抗震规范、混凝土和钢结构高层规程暂未列入的高层建筑结构;特殊形式的大型公共建筑及超长悬挑连筑;特大跨度的连体结构;
4.3超限大跨度空间结构:跨度>120m、悬挑长度>40m、单向长度>300m的屋盖; 非常用空间结构的大型场馆、一级客运站、大型候机楼、特大型机库.

1243819264697.jpg

免费打赏
kmyms
2009年11月22日 21:24:22
2楼
相当好的东西,可以拿来参考下。
回复
wwyyhh_12345
2009年11月26日 21:12:34
3楼
楼主总结的这个存起来用还真方便。谢谢楼主
回复
chenfang12
2009年11月27日 08:32:29
4楼
相当好的东西,可以拿来参考下。
回复
zizic1
2009年12月05日 18:10:02
5楼
好东西。谢谢楼主的无私奉献呀!
回复
cofly2007
2009年12月05日 18:47:51
6楼
规范规定型钢砼框架-钢筋混凝土筒最高才能设计220米高,而且还是6度区的,不知道金茂大厦怎么建那么高,是不是严重超限了
回复
zgq33
2009年12月05日 19:34:56
7楼
谢谢 楼主啊 支持 支持 学习学习啊
回复
lotussong2008
2009年12月05日 20:23:10
8楼
高层结构设计超限设计控制详建设部结构超限高层结构设计文件要求。
回复
zlxmao
2009年12月06日 05:07:58
9楼
没有规范可以查询么?
回复
mars717
2009年12月06日 19:37:53
10楼
好东西哦,多谢楼主了!先收下,待伙慢慢看!
回复
bluepy
2009年12月07日 09:38:48
11楼
好东西。谢谢楼主的无私奉献呀!
回复

相关推荐

APP内打开