一.超限控制 1.高度超限,超过表1-1规定高度(m),表1-1: 结构类型 6度 7度(含0.15g) 8度(含0.30g)
一.超限控制
1.
高度超限,超过表1-1规定高度(m),表1-1:
结构类型
|
6度
|
7度(含0.15g)
|
8度(含0.30g)
|
9度
|
|
钢筋混凝土结构
|
框架
|
60
|
55
|
45
|
25
|
框架-抗震墙
|
130
|
120
|
100
|
50
|
|
抗震墙
|
140
|
120
|
100
|
60
|
|
部分框支抗震墙
|
120
|
100
|
80
|
不应采用
|
|
框架-核心筒
|
150
|
130
|
100
|
70
|
|
筒中筒
|
180
|
150
|
120
|
80
|
|
板柱-抗震墙
|
40
|
35
|
30
|
不应采用
|
|
较多短肢墙
|
|
100
|
60
|
35
|
|
错层抗震墙和框架-抗震墙
|
|
80
|
60
|
不应采用
|
|
混合结构
|
钢框架-钢筋混凝土筒
|
200
|
160
|
120
|
70
|
型钢砼框架-钢筋混凝土筒
|
220
|
190
|
150
|
70
|
|
钢结构
|
框架
|
110
|
110
|
90
|
50
|
框架-支撑(抗震墙板)
|
220
|
220
|
200
|
140
|
|
各类筒体和巨型结构
|
300
|
300
|
260
|
180
|
|
注
|
平面和竖向均不规则,或IV类场地,按降低20%控制; 6度的短肢墙、错层结构高度较7度适当提高 |
2.三项及三项以上不规则超限,表1-2
序 |
不规则类型
|
涵 义
|
依据的规范条文
|
1 |
扭转不规则
|
考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2
|
GB50011-3.4.2
|
2 |
偏心布置
|
偏心距大于0.15或相邻层质心相差较大
|
JGJ99-3.2.2
|
3 |
凹凸不规则
|
平面凹凸尺寸大于相应边长30%
|
GB50011-3.4.2
|
4 |
组合平面
|
细腰形或角部重叠
|
JGJ3-4.3.3
|
5 |
楼板不连续
|
有效宽小于50%,开洞面积大于30%;错层高>梁高
|
GB50011-3.4.2
|
6 |
刚度突变
|
相邻层刚度变化大于70%;连续三层变化大于80%
|
GB50011-3.4.2
|
7 |
尺寸突变
|
缩进大于25%,外挑大于10%或4m
|
JGJ3-4.4.5
|
8 |
构件间断
|
上下墙、柱、支撑不连续,含加强层
|
GB50011-3.4.2
|
9 |
承载力突变
|
相邻层受剪承载力比<80%
|
GB50011-3.4.2
|
序 |
简 称
|
涵 义
|
1 |
扭转偏大
|
不含裙房的楼层扭转位移比>1.4
|
2 |
抗扭刚度弱
|
扭转周期比>0.9,混合结构扭转周期比>0.85
|
3 |
层刚度偏小
|
本层侧向刚度小于相邻上层的50%
|
4 |
高位转换
|
框支转换构件位置:7度>5层;8度>3层
|
5 |
厚板转换
|
7~9度设防的厚板转换结构
|
6 |
塔楼偏置
|
单塔或多塔与大底盘的质心偏心距>底盘相应边长的20%
|
7 |
复杂连接
|
各部分层数、刚度、布置不同的错层或连体结构
|
8 |
多重复杂
|
结构同时具有转换层、加强层、错层、连体和多塔楼类型的2种以上
|
4.1 高度超过28m的单跨框架结构;
4.2 抗震规范、混凝土和钢结构高层规程暂未列入的高层建筑结构;特殊形式的大型公共建筑及超长悬挑连筑;特大跨度的连体结构;