10千伏高压系统设计,信号屏和后台是必须的吗?
bijingqx
bijingqx Lv.2
2009年11月09日 09:56:28
来自于继电保护
只看楼主

10千伏高压系统设计采用了微机综合保护系统,没有设计信号屏和后台监控,因为系统很小,只有一路进线,两路出线。上述设计是否可以?谢谢!

10千伏高压系统设计采用了微机综合保护系统,没有设计信号屏和后台监控,因为系统很小,只有一路进线,两路出线。上述设计是否可以?谢谢!
免费打赏
shang-rila
2009年11月09日 16:03:46
2楼
1回进线,2回出线,没必要设置后台监控。这个肯定是无人值班,如果用户或供电局要监控运行情况,建议把信号或通讯引到总降部分。信号屏就更没有必要了。
回复
lingxuct
2009年11月09日 19:34:59
3楼
同意楼上的观点。
但是,如果存在2楼“无人值班”,且又有遥控条件的,可以借用其他变电所的后台,只设前置机(当然包括监控),把三遥功能接入前置机,用光缆接到其他变电所的服务器内,用那边的后台控制本变电所。
回复
bijingqx
2009年11月10日 15:38:30
4楼
谢谢楼上两位热情相助!我公司只有这一个变电所(无人值守),供电局审图时提出安装信号屏或后台监控(供电局不许要监控信号),因公司负荷为三类,我方也不许要监控。
回复
lingxuct
2009年11月11日 12:20:51
5楼
唯一的变电所,10KV只有一进二出,可以不做监控和后面(无三遥功能),但需要装(综保故障和跳闸的)事故、预告信号箱。
回复
y502x
2010年03月14日 23:29:55
6楼
学习了.........................................
回复
electricity
2010年03月15日 11:50:44
7楼
你这个问题很常见, 不设就不给你送电! 设了, 他们给你供货, 你自己看着办呗