求助无功补偿控制器原理图
tgzdb
tgzdb Lv.7
2005年06月24日 16:19:33
只看楼主

在无功补偿中我采用的是12组16KVAR的电容器,控制器采用JKL5C,但不知这种控制器如何使用,原理是什么,哪里有相关的图纸可以参考?另外我在此网站上下载过一个无功补偿的原理图,不过用的是JKG的控制器而且是八路的,在图中手自动控制的转换开关型号是LW39B-16ND21-9/6我没有查到这种开关的接点表,哪里有这种开关的接点表?我的十二路手自动控制的转换开关该选什么样的型号呢?谢谢帮忙!!!急等!!

在无功补偿中我采用的是12组16KVAR的电容器,控制器采用JKL5C,但不知这种控制器如何使用,原理是什么,哪里有相关的图纸可以参考?另外我在此网站上下载过一个无功补偿的原理图,不过用的是JKG的控制器而且是八路的,在图中手自动控制的转换开关型号是LW39B-16ND21-9/6我没有查到这种开关的接点表,哪里有这种开关的接点表?我的十二路手自动控制的转换开关该选什么样的型号呢?谢谢帮忙!!!急等!!
zuoxaomin
2005年06月24日 16:38:05
2楼
控制器原理都基本一样,取样+输出
输出多少路看内部色设置和输出继电器的多少。
转换开关型号?
我一般自己画触点图给供应去买,懒得查型号。
只转换(手动/自动)?
只需要如下:
1-2 - X
3-4 X -
就可以啊
如用转换开关投入电容器,简单来说触点图如下:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13(13个位置)
因为转换角度太小,可以选两个8位置的
触点无非是1位置都不通,2位置通1只电容…………13位置全通。
回复
byecar
2005年06月24日 17:27:30
3楼
老左啊!好象没有12路的电容转换开关哦?我们在实际使用中最多是10路的,10路的已经很长了,屁股伸到柜内很长。
回复
chengyongkft
2005年06月24日 18:49:39
4楼
没有12路的转换开关,但如果动手能力强的话,可以用10路的改.............................
回复
chengyongkft
2005年06月24日 18:53:51
5楼
不过现在的控制器有带手动拨盘开关的,不用转换开关也可以.................
回复
chinalyj
2005年06月24日 20:10:47
6楼
超过10路我们一般把后面的几路用前面的交流接触器节点控制。不知这么做是否可行
回复
tgzdb
2005年06月24日 21:13:37
7楼
同志们啊,到底怎么做才算是比较好的一种方式呢?我的要求是12路,采用手自动控制,手动控制利用转换开关的,不过如果利用控制器的拨盘也可以,能否提供一下原理图?谢谢了!
回复
tgzdb
2005年06月24日 21:15:34
8楼
另外谁有JKL5C-12控制器的原理图?能否给上传一个或发到我的邮箱:tgzdb◎yahoo.com.cn
回复
鸣沙
2005年06月24日 21:53:24
9楼
超过10路的我一般采用2只转换开关来做,一般控制器最多控制回路数为16路。
各位朋友如有更好的方法及图纸,请拿出来供大家一起来讨论及参考?
我的单台柜16回路做法图纸见附件:
回复
chengyongkft
2005年06月24日 22:50:33
10楼
超过10路可以加大单个电容的容量而降低路数......................
回复
tgzdb
2005年06月24日 23:16:49
11楼
单台电容器的最大容量是多少?容量变大的化体积是不是也同样变大,放在配电柜里的数量就不会太多,整体容量能上去吗?
回复

相关推荐

APP内打开