RMW2-2000低压断路器合闸电流大如何解决?
liuwei36972
2009年11月08日 15:33:57
来自于断路器
只看楼主

我厂厂变低压开关RMW2-2000低压断路器,最近在合闸时按钮经常过热将点烧坏是何原因,着急!!!!!!

我厂厂变低压开关RMW2-2000低压断路器,最近在合闸时按钮经常过热将点烧坏是何原因,着急!!!!!!
免费打赏
红苹果
2009年11月09日 00:02:56
2楼
:o
哪个点烧坏?按狃?
这按钮肯定也是个不合格产品~~~
回复
石大头
2009年11月09日 00:33:35
3楼
同意楼上的观点,按钮怎么能烧坏?要知道二次控制是经过几A二次熔断保护的!
回复
liuwei36972
2009年11月09日 16:08:01
4楼
我估计是开关机构不灵活,合闸电流大是否对?
回复
红苹果
2009年11月09日 18:06:15
5楼
:Q
合闸电流大,二次回路按钮触点也不会烧啊。
一次是一次,二次是二次。。。
回复
tank-----no.1
2009年11月09日 21:32:22
6楼
1、按扭质量不好。
2、合闸回路上辅助开关没有正确接线,靠按扭实现回路切合。
回复
inrain
2009年11月09日 21:54:15
7楼
RMW2000的合闸电流多大我不知,但是200A以下的好象也就2A左右,可以考虑作以下修改:
1.用按扭的2付辅接点串起来,或者换按扭
2.加入自保持回路,RMW是仿M开关的,M开关的推荐接线是不用自保持及合跳闸互锁回路的,现在我们把这些回路通通加上去,靠断路器辅接点去断流
3.实在不行,加继电器扩......
回复
chjs001
2009年11月09日 22:08:50
8楼
合闸电流都差不了多少但是 不至于把按钮烧坏啊 还是不的按钮质量有问题啊
回复
liuwei36972
2009年11月09日 23:05:07
9楼
开关能合到位,松开安钮时把按钮塑料烧坏,动触头与塑料粘一块。将按钮点并联后,按钮没事可辅助点过热烧坏?
回复
inrain
2009年11月10日 21:03:27
10楼

很明显是由于按钮点切合闸电流断弧能力不够的缘故,所以动触头烧了.按钮点应该是串联比较好,原因是断弧能力好,按钮没事而辅助点过热?没明白,按钮烧就是烧它的触头....
回复
liuwei36972
2009年11月11日 00:00:31
11楼
今天将合闸回路合闸线圈换成了一继电器线圈,继电器吸合后常开点带动合闸线圈吸合,经试验正常
回复

相关推荐

APP内打开