酒店热水循环系统
slyzlq
slyzlq Lv.2
2009年11月08日 11:32:17
只看楼主

各位高手,请教酒店热水循环系统事宜: 实际情况:高位热水池分9路支管供应热水,但因缺少循环系统,导致管道内热水超过一定时间后热水变冷水,给客人带来很多不变,同时也浪费水资源。 准备改造方案:1、用一路大口径管子连通9路支管底部作集水器,集水器安装在循环泵进水口 2、增设一路管道,管道的进水口与水泵出水口连接 ,出水口与热水池相连接 3、控制方式:通过在集水器中加装热敏电阻,对温度进行监测;通过温度数控仪根据温度变化控制水泵的开、停机。达到热水循环的目的。

各位高手,请教酒店热水循环系统事宜:
实际情况:高位热水池分9路支管供应热水,但因缺少循环系统,导致管道内热水超过一定时间后热水变冷水,给客人带来很多不变,同时也浪费水资源。
准备改造方案:1、用一路大口径管子连通9路支管底部作集水器,集水器安装在循环泵进水口
2、增设一路管道,管道的进水口与水泵出水口连接 ,出水口与热水池相连接
3、控制方式:通过在集水器中加装热敏电阻,对温度进行监测;通过温度数控仪根据温度变化控制水泵的开、停机。达到热水循环的目的。
请各位高手给点意见。谢谢!
芙蓉
免费打赏
xupeng
2009年11月09日 18:29:14
2楼
还要考虑管道系统循环同程布置,以免冷热不均衡的现象!
回复
artgui
2009年11月09日 21:56:05
3楼
谢谢楼主的分享,谢谢楼主 !!!最近做这个.学习一下
回复
sybxbjb
2009年12月13日 17:00:03
4楼
楼主设想成立,可在各支路的末端安装回水温度控制阀控制热水不要回流到集水器,可以保持各支路热水温度平衡,还要注意要是回水泵不开时,要防止集水器中的水倒流进分支管路的问题,当然,要是在最低层安装一个集水罐,跟据集水管水位开关回水泵,很多问题都解决了。
回复
lijipe
2010年08月01日 08:07:02
5楼
每9条支管至回水总管要加调节阀。使每条支管回水温度基本同时达到。所有难题就解决。行内老经现。
回复
ltwolf
2010年10月29日 11:05:48
6楼
注意同程,循环泵开启由泵前水温控制,规范上面都写得很清楚了!
回复
水电师
2010年11月02日 16:38:29
7楼
其实都没看懂你说的什么,不过我认为两点需要把握。
1.酒店应做末端循环。
2.注意管道同程布置。
回复
woloveyo1987
2011年05月17日 09:09:44
8楼
什么是管道同程布置
回复

相关推荐

APP内打开