急求助: 负载侧插座电压怎么比进线高?
chouchongchen
2009年11月07日 23:09:13
只看楼主

我在服装厂工作,最近有条生产线老是烧电脑缝纫车电机.用万用表测量电压,总空开下桩电压:相电压398,397,398.与零线测量:232.230,232.与接地测量.232.230.232.零线与接地测量电压为0.在生产线上的三相四线插座上测量,电压为431,430,431.与接地测量电压为251,253.253.这段时间里已经连续烧毁12台电机.请教各位大虾这是怎么回事????

我在服装厂工作,最近有条生产线老是烧电脑缝纫车电机.用万用表测量电压,总空开下桩电压:相电压398,397,398.与零线测量:232.230,232.与接地测量.232.230.232.零线与接地测量电压为0.在生产线上的三相四线插座上测量,电压为431,430,431.与接地测量电压为251,253.253.这段时间里已经连续烧毁12台电机.请教各位大虾这是怎么回事????
免费打赏
tank-----no.1
2009年11月07日 23:50:37
2楼
:o 不会吧!难道不是一路电,或过补偿
回复
lingxuct
2009年11月08日 09:01:20
3楼
有一点可以肯定,变压器输出的电压是太高了。
其次,“相电压398,397,398.与零线测量:232.230,232.与接地测量.232.230.232”中,前面的不是相电压,而是“线电压”。
以上数据如果是在变电所测量的,电压属于正常范围内。
回复
hero_2008
2009年11月09日 11:22:38
4楼
发表一下个人看法,仅供参考。
建议楼主在生产线设备电源端加装三相电源自动稳压器,给以设备稳定的工作电源,相信会解决你这个问题的。因为电网电压的波动是不利于此类设备运行的,大型的针织设备一般都有装的。:handshake
至于测量负载端电压有431,430,431,你是在接负载的情况下测量的?还是在不接负载时测量的?如果是不接负载时有这么高的电压,就要好好查查供电线路罗!
回复
红苹果
2009年11月09日 18:23:35
5楼
:lol
说的都有道理,
如果靠低压屏太近了,然后电缆选得又比较粗,会不会造成这样结果呢。。
回复
chjs001
2009年11月09日 22:22:55
6楼
我觉得还是线路有问题 而且你那个接地系统式怎么样的啊 一般来说 你相对地来说不会有和相对零的电压 除非是在箱变(TN-S-C)中
回复
liuwei36972
2009年11月09日 23:41:48
7楼
在电机处测量一下电压,零线是否有虚接现象
回复