卫生间100砖墙,墙下200梁,请问大家梁是与卫生间内平齐还是和房间内边平齐,如与卫生间平齐,则房间内凸梁,如与房间内边平齐,则卫生间地面会凸梁,因为卫生间和楼面有高差,现在困惑中
卫生间100砖墙,墙下200梁,请问大家梁是与卫生间内平齐还是和房间内边平齐,如与卫生间平齐,则房间内凸梁,如与房间内边平齐,则卫生间地面会凸梁,因为卫生间和楼面有高差,现在困惑中
2楼
卫生间板降,梁不降。梁与卫生间的墙在卫生间内平齐
回复
3楼
卫生间板降,梁不降:call: :call:
回复
4楼
卫生间的板都是要降的,降多少。有规范可依据。《住宅厨,卫给排水管道安装》03ss408中规定 坐式大便器卫生间板降低400mm,蹲式大便器降低50mm。
回复
5楼
若降低较少,可梁板都降,梁与房间墙平;若降低量较大,则板降,梁不降,梁与房间墙平
回复
6楼
梁与房间墙平还是梁与卫生间内墙平齐啊
回复
7楼
兄弟 5楼说得很清楚的 我也是那样处理的。
回复
8楼
卫生间的跨度一般不大,又是隔墙,可以不设梁,用板承受
回复
9楼
若降低较少,可梁板都降,梁与房间墙平;若降低量较大,则板降,梁不降,梁与房间墙平 同意5#说法
回复
10楼
住宅的话降300就OK了。。。。。梁齐平房间墙,错开卫生间,卫生间地坪装修有办法处理的
回复
11楼
晕菜,以前还真没注意!学习!!!!!
回复