请问下底层一个个隔开的小商铺上面两层住宅,底层总面积超过1500平米的建筑要不要做消火栓甚至自喷啊?!!
请问下底层一个个隔开的小商铺上面两层住宅,底层总面积超过1500平米的建筑要不要做消火栓甚至自喷啊?!!
2楼
只要每个分隔的小商铺面积不超过300平米,什么都不需要设。
回复
3楼
按楼上说的。放灭火器就可以了。商铺可以选择放室外或者每间商铺室内设置,住宅放楼梯间休息平台。
回复
4楼
不设自喷就好了,我们这估计还是得设消火栓。
回复
5楼
按规范是可以不设,但每个地方都有自己的地方规范,这个可以咨询当地的消防局,有些地方要求为比较严格,要求商铺
设自动喷淋系统。
回复
6楼
新防火规范有规定,这个属于底层有商业网点得住宅,商业网点面积为每个商业单元面积为小于200平方米,可以用消防水龙不必要加设消火栓
回复
7楼
根据06防火规范只要每个分隔的小商铺面积不超过300平米,什么都不需要设。
回复
8楼
支持!我也再学这方面的知识,但处境都一样!
回复
9楼
支持!我也再学这方面的知识,但处境都一样!
回复
10楼
回复
11楼
设灭火器就可以了吧
回复