给天正给排水6.5的2点建议
jjun2014
jjun2014 Lv.7
2005年06月24日 09:03:59
只看楼主

1、天正给排水6.5的[室外][绘纵断面图]功能有缺陷:  在设计过程中绘制管线时,还无法确定管道的准确坡度,只能选用默认值(0.004)。但是在对所有检查井标注地面标高及井底标高后,使用[绘纵断面图]功能时,程序不能根据井的标高值对管道坡度进行自动调整,而仍然使用默认值0.004绘图,使纵断面图失真。而按程序说明,绘纵断面图前事先要进行[管道坡度]及[埋深计算],但[埋深计算]功能不能自动从图中读取数据,全要手工输入,设计不人性化。

1、天正给排水6.5的[室外][绘纵断面图]功能有缺陷:
  在设计过程中绘制管线时,还无法确定管道的准确坡度,只能选用默认值(0.004)。但是在对所有检查井标注地面标高及井底标高后,使用[绘纵断面图]功能时,程序不能根据井的标高值对管道坡度进行自动调整,而仍然使用默认值0.004绘图,使纵断面图失真。而按程序说明,绘纵断面图前事先要进行[管道坡度]及[埋深计算],但[埋深计算]功能不能自动从图中读取数据,全要手工输入,设计不人性化。
  建议:天正给排水6.5的[纵断面图]功能增加根据检查井的标高值对管道坡度进行自动调整的功能。
2、天正给排水6.5的[室外]功能的完善:
  建议像有名的Periscope.arx程序一样,天正给排水6.5增加悬浮信息。当鼠标停留在检查井上时,能悬浮提示检查井的类型、编号、地面标高、井底标高等信息;当鼠标停留在管线上时,能悬浮提示管线的种类、管径、坡度及坡向等信息。
  该功能能提高设计效率,以天正的实力实现起来应该不难。
3、祝天正给排水不断完善、不断创新、不断贴近设计!
huhu8107
2005年06月24日 09:17:59
2楼
楼主提议很好,希望天正改善,让我们更快画图
回复
请勿飞扬
2005年06月24日 09:18:42
3楼
李军:
你好!
1:绘制完平面图,应该【管道坡度】和【标注管径】,而不需要【埋深计算】,因为【纵断面图】就有埋深计算的功能。
2:【埋深计算】是给那些不用天正画图的人使用的。(本意)
7。0中【埋深计算】有重大改进:
A: 修改bug,之前没考虑前后管径差。
B: 可以从图面读取信息了。
C: 可以直接绘制纵断面图,也可以出完整的【高程表】
3:7。0中增加了【雨水计算】【污水计算】,只要绘制完平面图,自动计算坡度和管径,连第一步也不用做了。

4:“建议像有名的Periscope.arx程序一样,天正给排水6.5增加悬浮信息”
既然这么有名,我怎么没听过?哈哈
以上功能天正早有了,只是我从未宣传过。【绘图工具】-【对象查询】
不仅可以查询井,所有的图元都可以查询,而且点击即可编辑修改。只是井的参数显示不够多,我在下版多加一些。

希望您继续支持天正,我们一起进步!
回复
jjun2014
2005年06月24日 10:12:57
4楼
飞扬兄:你好!
你是天正公司的代言人,谢谢!
你所说的【管道坡度】功能关键在于:“在设计过程中绘制管线时,还无法确定管道的准确坡度,只能选用默认值(0.004)。使用[绘纵断面图]功能时,程序不能根据井的标高值对管道坡度进行自动调整,而仍然使用默认值0.004绘图,使纵断面图失真。”期待你们的7.0!
回复
请勿飞扬
2005年06月24日 12:43:58
5楼


现在不是很流行形象代言人吗? 在没请到谢庭锋之前,我只好屈就了。

【管道坡度】是由用户输入的。默认是0。004,如果您不修改,软件当然不会自动调整。
所以说,在【纵断面图】之前,必须确认:
管径,坡度,地面标高 信息已经输入完毕。
回复
jjun2014
2005年06月24日 13:50:46
6楼
飞扬兄:你好!

  我们希望在标注检查井地面标高及井底标高后,程序能根据井的标高值对管道坡度进行自动调整。因为手工输入管道坡度是要在对管道进行计算后才行,这个计算过程应由程序代劳,否则就不叫电脑设计了!盼在7.0中完善!
回复
请勿飞扬
2005年06月24日 17:31:29
7楼


我明白了,你是输入地面标高和井底标高,希望得到【坡度】,是吗?
目前软件都是根据地面标高和管道坡度,来计算井底标高的。

大家评评,你们设计中一般用哪种方式?
回复
ysxqldw
2005年06月24日 18:25:42
8楼
图中标注的是管内底标高,并不是井内底标高,井内底标高低于管内底标高,管内底下部应该有沉淀池,沉淀池的内底才叫井内底,不同管径的井室沉淀池深度不同。
回复
jjun2014
2005年06月25日 09:21:49
9楼
飞扬兄:你好!


  假设我给管道一个坡度,计算到井底标高,如果这个井底标高过深或过浅,那就得重新给定管道的坡度,重新计算井底标高,直到管道埋深合适为止。这个过程复杂枯燥,应由程序代劳;而由检查井的地面标高确定井底标高却相对容易得多。
  各位设计同仁,你们说是不是这个道理?
  谢谢飞扬兄!
回复
请勿飞扬
2005年06月25日 23:31:45
10楼
7。0【雨水计算】【污水计算】就可以自动计算管径和坡度, 然后自动计算埋深。
如果觉得不合适,可以手工调整管径,然后进行复算。

也谢谢你。
希望大家继续发言,我还需要不断听取。
回复
huhu8107
2005年06月27日 08:49:52
11楼
那好是期待7.0,
回复

相关推荐

APP内打开