我单位使用UF3200-8型空气预冷机组,R22压缩机,正常运行高压1.6MPa, 低压0.5MPa左右,R22出冷凝器~35度,出蒸发器温度5-20度,空气进蒸发器~40度,出蒸发器要求10度,最近出现问题啦,R22出蒸发器温度高~40度,出冷凝器~40,低压~0.52MPa,高压~1.5MPa,空气出预冷~18度,超标了?R22量经查不少且新添加过,调节膨胀阀也不太管用,哪位大哥帮忙分析下原因啊?如何解决?
我单位使用UF3200-8型空气预冷机组,R22压缩机,正常运行高压1.6MPa, 低压0.5MPa左右,R22出冷凝器~35度,出蒸发器温度5-20度,空气进蒸发器~40度,出蒸发器要求10度,
最近出现问题啦,R22出蒸发器温度高~40度,出冷凝器~40,低压~0.52MPa,高压~1.5MPa,空气出预冷~18度,超标了?
R22量经查不少且新添加过,
调节膨胀阀也不太管用,哪位大哥帮忙分析下原因啊?如何解决?
膨胀阀弹簧顶杆顺时针旋转是R22流量大还是小?
2楼
两个工况相差很小,应该没有这么大的差别啊?
R22多了?
顺时针是减小。
回复
3楼
感温包要是保温不好或者安装位置不对会对膨胀阀调节产生怎样的影响》
回复
4楼
R22可能是加多了 但有一点 膨胀阀有的顺时针旋转是R22流量大 有的是小 看什么厂家生产
回复
5楼
这个问题是在系统充注氟利昂之前还是之后,要是之后可能是充注制冷剂时,系统进入了空气
回复
6楼
我认为有两个原因
·1膨胀阀的问题 如果是膨胀阀感温头的问题调好了还是要补充氟利昂
2 系统有空气·这个可能性不大因为高压压力没有偏高
回复
7楼
好事情,支持!
回复
8楼
有可能是感温包的问题
回复
9楼
呵呵;这么简单的问题;冷液器脏啦;都不知道吗;
回复
10楼
我单位使用UF3200-8型空气预冷机组,R22压缩机,正常运行高压1.6MPa, 低压0.5MPa左右,R22出冷凝器~35度,出蒸发器温度5-20度,空气进蒸发器~40度,出蒸发器要求10度,
最近出现问题啦,R22出蒸发器温度高~40度,出冷凝器~40,低压~0.52MPa,高压~1.5MPa,空气出预冷~18度,超标了?
你说的出问题的参数本身就有问题:(空气出预冷~18度,R22出蒸发器温度高~40度,出冷凝器~40)这些参数是茅盾的。无法帮你分析
回复
11楼
有你说的这么简单啊?
回复