前辈!不知道谁有关于恒温恒湿机工作原理以及控制详细,麻烦各位前辈给小辈帮帮小辈了
naningkai
naningkai Lv.2
2009年11月05日 17:02:05
只看楼主

最近公司派一活,对恒温恒湿机的控制。我现在对恒温恒湿机的原理还不怎么了解;能否请各位前辈老大们,提供具体工作原理给老弟。我所知的,不知是否正确:温差控制压机的开启机组制冷或者湿度超出控制压机开启制冷,电加热只看温度,压缩机制冷除湿的时候室内温度会降低,电加热开启提供房间温度;还有其他的控制方式吗?举一案例,并加以注明,以及我还有什么没有涉及到的,告诉我,在下不甚感激!

最近公司派一活,对恒温恒湿机的控制。我现在对恒温恒湿机的原理还不怎么了解;能否请各位前辈老大们,提供具体工作原理给老弟。
我所知的,不知是否正确:
温差控制压机的开启机组制冷或者湿度超出控制压机开启制冷,电加热只看温度,压缩机制冷除湿的时候室内温度会降低,电加热开启提供房间温度;
还有其他的控制方式吗?举一案例,并加以注明,以及我还有什么没有涉及到的,告诉我,在下不甚感激!
免费打赏
naningkai
2009年11月05日 17:10:22
2楼
如果我连恒温恒湿机的工作原理都不知道,那我如何跟厂家协商,提要求做主板啊?肯定是不行的。。。所以急;
对于机房空调这一块,对精密度的要求很高,估计到时候得采取微机控制了,还必须得带模块组合,而且主板还必须得有智能接口,像这样的主板,大家推荐一款控制器给我啊?

拜托!
回复
qgpei1225
2009年11月06日 10:24:31
3楼
帮你请起来,请高手解答。
回复
qgpei1225
2009年11月08日 13:52:22
4楼
1、恒温恒湿组合空调说明
恒温恒湿组合柜可满足室内温度±1℃和相对湿度±5%,比较精确的参数控制要求。大多数电子工业、精密工业、医药、印刷等洁净生产车间基本上属于此类。
空调系统的最简化结构,如果地处于严寒地区,即使新风阀全关或者正常运行时新回风混合后的空气温度低于零度,标冷器内可能受到冰冻危害,所以前面需要加设预加热器,此外,由于新风空气始终是室内湿度和洁净度最大,最直接,作用最为迅速的干扰因素。搜有,全年采用固定不变的新风。
系统中标冷器的运行伴生降温和去湿双重效益,所以其工作应同时接受2个控制器的控制,至于他再某一时刻接收那个信号控制,则需要视哪一个参数要求来获满足而定。
控制方式对于室内有散湿负荷,特别视濕負荷变化大的对象房间,无疑是十分合适的,因为它不是*控制固定固定露点温度来保持室内相对湿度的。虽然,有点人被称它为无露点控制方式,但这个并不意味着经表冷器处理的空气不必处理到相应的必要的露点温度。从原理上说,要去湿,便必须把空气处理到相应的露点温度。所以,这样的控制方式也许把它称为不定露点温度控制比较恰当些。这样全部经此处理的冷气进入房间后,除非室内有大量显热负荷,再大多数情况下,必然导致室内过冷,相对湿度显得过高,所以,改系统再实际运行过程中选择器选择的控制信号多半来自湿度控制器的信号,于是,其实际的结果并不能很大程度上减少再热,避免冷热抵消。
2、空气处理系统设计
恒温恒湿组合风柜有出风段,中效段,风机段,冷/热水盘管段,蒸汽加湿段,回风段,初效段 。新风段可能需要加设预加热器或者预表冷器。
3、自控设计
3.1 房间温、湿度控制
房间温湿度传感器分别采集房间温,湿度实际值后,把信号送到多功能控制器RWX62.7034与设定值比较,根据计算结果,控制器输出相应信号自动控制冷水电动比例调节,电加热器,电极加湿器,来调节冷量,再热量,蒸汽量,使房间温、湿度达到设定范围。当湿度高于设定值时,不管温度是什么状态下,这时冷水阀打开,制冷除湿;若这时温度低于设定值时,电加热分级打开,达到恒温恒湿的效果。控制精度:温度为±1℃ ,湿度为±5%

3.2 风机连锁控制
装于风机侧 的压差开关测量风机是否启停,当风机停止时,此时压差开关闭合,传一个信号给RWX62.7034,停止工作。目的在于节能及安全包含,起着连锁作用。
3.3 过滤网堵塞报警
分别装于初效,中效的压差开关检测二侧压差,所检测压差大于用户设定值时,此时压差开关输出一个信号,告诉用户过滤网堵塞或者需要更换。
四、系统调试
4.1盘管的调节
空气的温湿度参数时密切相关的,温度精度小于±1℃与湿度精度控制再±1%相比,湿度控制难度更大,因此±1%湿度所对应的温度精度小于±1%。这一点再空气H-D图上可以得到证明。换言之,控制了湿度精度就等于控制了温度精度,因此再自控程序的设置以及系统调试中,始终贯穿了湿度控制优先的原则。为保证标冷器的去湿能力,所以设定冷水阀的最小开度要特别注意。
4.2自控程序的调试
自控程序调试的实质时对各控制环节的 PID参数进行设置,其中考虑到温、湿度参数的相关性及冷水阀开度对被控参数的影响,对各种温湿度情况加以分类,进行选择性控制,然后确定PID的各个设定值;同时对变频器做相应的参数设定。
回复
naningkai
2009年11月10日 13:14:30
5楼
很感激您能告知我这些,在下感激不尽;能做个朋友吗?我的QQ276056162
下面我把我对这段话或问题总结下,你帮我看看有什么不对的地方:
1)严寒地区,表冷器内的铜管可能被冻坏,加的预加热器也就是在冬季防冻保护的一种方式,问题1:它是如何给表冷器加热的啊?(我有点想不明白);问题2:那在控制板上的控制预加热器信号输出满足的条件是什么呢?(是环境温度低于设定值多少度这样来控制的吗?)
2)表冷器的运行中伴有降温和去湿功能,所以工作中受两个控制器的控制?分别为哪两个控制器?能给我举一例吗?
3)你说,“控制方式视为一种无露点控制方式,但并不是意味着不需要经表冷器处理的空气不必处理到相应的必要的露点温度”“要去湿,就必须把空气处理到相应的露点温度”这句话我感觉有点错误。所谓的恒温恒湿机,目的不就是为了出风温度别别达到露点温度吗?这样才能更好的除湿啊,或许我这句话说的又点太简单,还请你解释下;
4)对于风柜的这么多的风段,能给我一张实例图吗?
5)风机连锁,过滤网堵塞,还有什么其他的保护点或者优点。能详细告知吗?
回复
qgpei1225
2009年11月10日 15:56:57
6楼
你的问题太多了
我已经加了你的QQ
我只是看到了这篇文章,具体的东西你要自己研究了

[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2009-11-25 13:38 编辑 ]
回复
dhz83
2009年12月15日 16:37:25
7楼
1)严寒地区,表冷器内的铜管可能被冻坏,加的预加热器也就是在冬季防冻保护的一种方式,问题1:它是如何给表冷器加热的啊?(我有点想不明白);问题2:那在控制板上的控制预加热器信号输出满足的条件是什么呢?(是环境温度低于设定值多少度这样来控制的吗?)

答:预加热设置在新风管路上,最好采用电加热,用盘管加热也可以,但要做好防冻措施(这个有很多种,自己网上去查)。控制逻辑,当室外温度低于0度开启,将新风温度提升到5度。当室外温度高于5度时关闭。

2)表冷器的运行中伴有降温和去湿功能,所以工作中受两个控制器的控制?分别为哪两个控制器?能给我举一例吗?
答:对湿度要求严格的场合采用湿度优先的模式,用制冷设备控制室内湿度,夏季室内温度靠再热调节。一个控制器就可以了,有两个模拟量输入,两个模拟量输出的控制器就可以满足要求。

3)你说,“控制方式视为一种无露点控制方式,但并不是意味着不需要经表冷器处理的空气不必处理到相应的必要的露点温度”“要去湿,就必须把空气处理到相应的露点温度”这句话我感觉有点错误。所谓的恒温恒湿机,目的不就是为了出风温度别别达到露点温度吗?这样才能更好的除湿啊,或许我这句话说的又点太简单,还请你解释下;

答:楼上这句话是才采用新风单独控制时候适用(MAU+FCU模式)。如果采用常规一次回风,新回风混合后处理的话,就是你这样理解的。

4)对于风柜的这么多的风段,能给我一张实例图吗?
风柜的风段是你根据功能自己选定的。

5)风机连锁,过滤网堵塞,还有什么其他的保护点或者优点。能详细告知吗?

过滤网堵塞,提供报警信号就可以了。
至于风机连锁,用继电器搞定吧,纳入控制器控制麻烦也不可靠。

[ 本帖最后由 dhz83 于 2009-12-15 16:40 编辑 ]
回复
liao034061
2009年12月24日 20:24:31
8楼
:hug: :hug: :hug: :hug: :hug:
回复
wj-2005714008
2009年12月30日 17:38:50
9楼
受益匪浅。。:handshake
回复
effort2017
2009年12月31日 16:08:10
10楼
受益匪浅:handshake :handshake
回复
ao_yu
2010年01月03日 09:54:16
11楼
学习!
学习!
“1)严寒地区,表冷器内的铜管可能被冻坏,加的预加热器也就是在冬季防冻保护的一种方式,问题1:它是如何给表冷器加热的啊?(我有点想不明白);问题2:那在控制板上的控制预加热器信号输出满足的条件是什么呢?(是环境温度低于设定值多少度这样来控制的吗?)

答:预加热设置在新风管路上,最好采用电加热,用盘管加热也可以,但要做好防冻措施(这个有很多种,自己网上去查)。控制逻辑,当室外温度低于0度开启,将新风温度提升到5度。当室外温度高于5度时关闭。
”理论山可以!
但实际运行中很可能因盘管受热不均而冻坏!
回复