二次供水为什么会有很多的泡泡
hengzhong03
2009年11月05日 10:57:13
来自于纯水系统
只看楼主

采用睡眠频率控制泵,10小时循环一次。9橦16层,14层和7层装意大利RO减压阀,但是用户用水有很多的空气泡泡,取点水放在杯子上,放了N个小时表面的(有点像少量的洗洁精稠泡)才会消失。但是底部和杯子四面还是有泡泡,和雪碧一样。取样化验没问题,就PH变为6.07,原来6.7。细菌种群21(50以内合格) 会不会是因为排气阀只比平行管高出30CM,起不到排气作用。 还是说泵一停一供的原因。 这气泡是空气?

采用睡眠频率控制泵,10小时循环一次。9橦16层,14层和7层装意大利RO减压阀,但是用户用水有很多的空气泡泡,取点水放在杯子上,放了N个小时表面的(有点像少量的洗洁精稠泡)才会消失。但是底部和杯子四面还是有泡泡,和雪碧一样。取样化验没问题,就PH变为6.07,原来6.7。细菌种群21(50以内合格)
会不会是因为排气阀只比平行管高出30CM,起不到排气作用。
还是说泵一停一供的原因。
这气泡是空气?
某种细菌种群搞的鬼?
本来1,2橦的话只要0.7MPA,但是有9橦管网有点远,到 那压力小很多了,就供了 0.8MPA,会不会是供的压力太大。
减压阀各别老是有声响什么严因,没赌但有时下面的用户又没水。
感觉回水还会往回顶,为什么。回水和供水一样的压力,好像时间一长减压阀起不作用。

[ 本帖最后由 hengzhong03 于 2009-11-5 11:01 编辑 ]
免费打赏
hengzhong03
2009年11月05日 12:32:42
2楼
回我贴还不如我发的贴多,是不是贴错地方了
回复
mengyan197206
2009年11月07日 11:01:17
3楼
供水系统水质的化学稳定性是指水在输配过程中,由于各种因素的影响,水中含有的各化学物质之间或者与外部特别是管道之间发生化学反应而引起稳定性改变,主要的化学变化有氧化、水解、还原等。水质的化学稳定性研究涉及到水在管道输送过程中结垢或腐蚀的倾向,水质化学稳定性好,在水工业中常被定义为既不溶解又不沉积CaCO3。水中的CaCO3 溶解平衡体系一般是指重碳酸钙、碳酸钙和二氧化碳之间的平衡。如水中游离二氧化碳含量少时,则发生碳酸钙沉淀;如超过平衡量时,则发生二氧化碳腐蚀,反应式如下:
Ca( HCO3)2≒ CaCO3+ CO2+ H2 O (1.1)
当水中的CaCO3 过饱和时,倾向于沉淀出CaCO3。这种水在管道中流动时,会产生CaCO3 沉淀,沉积在管壁上,引起结垢,称之为结垢性的水。当水中CaCO3 含量低于饱和值时,则倾向于使已沉淀的CaCO3 溶解。这种水遇到混凝土的管道和构筑物就会产生侵蚀作用,在金属管道中流动时则会溶解管道内壁碳酸钙保护摸,对金属产生腐蚀作用,称之为腐蚀性的水。二者都是不稳定性的水。既无沉淀CaCO3 倾向,也无溶解CaCO3 倾向的水,才是化学稳定的水。
国内外学者对供水系统水质化学稳定性的研究主要集中在水质化学稳定性的判别指数及模型、管道内壁腐蚀瘤的形态特征及结构分析、腐蚀产物的释放及有色水形成的机理、水质化学稳定处理及腐蚀控制方法等方面
水质化学稳定性的判别
为了对水质的腐蚀性和结垢性进行控制,必须要有一个能评价水质化学稳定性的指标体系,以便对水质化学稳定性进行鉴别,从而采取相应的稳定性控制措施。水质化学稳定性的判别指数分为两大类,一类主要是基于碳酸钙溶解平衡的指数,如Langelier 饱和指数、Ryznar 稳定指数、碳酸钙沉淀势CCPP 等;另一类则是基于其它水质参数的指数,如Larson 比率等。
回复
mengyan197206
2009年11月07日 11:01:42
4楼
供水系统水质化学稳定性的控制方法
虽然采用更换金属管材、在金属管道内涂水泥砂浆、环氧树脂等技术措施,可以在一定程度上解决管网水质化学稳定性的问题。但是水泥砂浆、环氧树脂等衬里材料的脱落又会引起金属管道继续腐蚀。沙特的Al Khobar海水淡化水厂的管网主要是内涂环氧树脂的钢管,但运行几周内,环氧树脂就部分脱落,引起钢管严重腐蚀。而且城市供水管网系统的改造费用相当巨大,有些路段还不具备施工开挖条件,金属管道在管网中还将长期存在。因此,在水处理工艺流程中进行水质化学稳定性的控制,十分有必要。国外广泛采用的水质化学稳定性控制方法和措施有调整水的pH值、碱度和硬度,投加缓蚀剂,曝气去除CO2 等;而在国内,进行水质化学稳定性控制的水厂还不多。
1 调节 pH 和碱度
调节水的pH 值、碱度, 有两种方法: 一是投加NaHCO3 、Na2CO3 、NaOH、石灰等碱性物质,其中后面三种常和CO2 联用;二是在石灰石接触池或石灰石滤池(limestone contactor/filter)中过滤。前者需要建设加药装置,常用于大中型水厂;后者由于运行费用低、操作简便,常用于小型水厂。
投加不同的碱剂,调整pH值、碱度的效果又不同。Shock[ 17]认为分别投加1mg/L的碱剂,石灰浆可以提高1.35mg/L CaCO3 的碱度,NaOH (50%溶液)、Na2CO3 和NaHCO3 对碱度的提高分别为1.25、0.94 和0.59 mg/L CaCO3。高华升等人在供水管网腐蚀控制小试实验中,分别投加饱和石灰水、浓度为10g/L的Na2CO3 、NaOH和NH4OH, 发现在相同投量下, 提高的pH 值的幅度NaOH>NH4OH> Na2CO3> 饱和石灰水。
虽然NaOH 提高pH 值的效果明显,但其价格相对昂贵、操作安全性欠佳,且不易控制。而石灰来源广泛,价格低廉,也易于控制。Na2CO3 和NaHCO3 操作条件要求较宽松,安全性好。
2 投加缓蚀剂
为避免用于饮用水中的缓蚀剂的副作用,很多国家对缓蚀剂的成分和投量进行严格控制。往往只有通过检验,无毒且达到食品级的缓蚀剂才能用于饮用水中。目前常用的有:磷系、硅系缓蚀剂及它们的混合物。
磷系缓蚀剂又包括正磷酸盐、聚磷酸盐。正磷酸盐是一种阳极缓蚀剂,并且只有在水含氧气的情况下才有效。正磷酸盐中,常用的有Na3PO4、NaH2PO4 和Na2HPO4,其中Na3PO4 最为有效。汪义强[ 39]等人用石灰和Na3PO4 解决南方某市供水管网的红水问题,取得了良好的效果。聚磷酸盐可与水中的钙、镁、铁等阳离子生成难溶的络合物,在金属管道内壁形成保护膜。但水中钙离子浓度与聚磷酸盐浓度之比至少应为0.2,最好到达0.5。
硅酸盐缓蚀剂常用的是水玻璃,是Na2O和SiO2 不同比例的产物。硅酸盐用于控制腐蚀时,对低硬度、低碱度和低pH的水体比较有效。硅和磷的混合物也常用于给水系统的水质化学稳定性控制,傅文华[ 40]等人曾介绍了德国GIULIN公司生产的“归丽晶”,它是聚磷酸盐和硅酸盐的混合物,可以有效的减缓腐蚀,保护管道,解决由腐蚀引起的“红水”问题。
3曝气去除 CO2
当水中CO2 浓度很高时,曝气可以去除CO2,使得[H2CO3]/[HCO3–]的比值降低,从而使水体的pH值升高。美国加州Idyllwild供水区水质pH略低,CO2 含量高。曝气去除水中60%的CO2 时,可使水的pH值由6.3 提高到7.5,管网腐蚀也
得到了有效控制。
回复
mengyan197206
2009年11月07日 11:03:59
5楼
城市供水系统的水质化学稳定性变化规律研究
许仕 荣 ‘, 方 伟 , , 徐 洪福 ,
(1. 湖 南 大 学 土木工程学院,湖南长沙14082; 2.深)Il,市水务 <集团> 有限公司水技 术 研 究 所 , 广 东 深 圳 51 80 3)7
摘 要 : 提出了适合我国城市供水系统的水质化学稳定性评价体系,重点研究了水处理及输配过程中水质化学稳定性的变化规律。研究发现,混凝沉淀、过滤、消毒等工艺均会增加水的腐蚀倾向,而投加臭氧则可缓解其腐蚀倾向;在输配过程中,管网水的化学稳定性变化不大,因而改善管网水水质化学稳定性的关键是提高出厂水的化学稳定性。
关键 词 : 供水系统; 水质; 化学稳定性
水质 的 化 学稳定性主要表现为腐蚀性和结垢性两个方面,供水系统中水质的化学稳定性问题普遍存在,又以腐蚀问题更为严重。出厂水的化学稳定性差,必然导致给水管道内壁的腐蚀和结垢,当腐蚀产物被释放到水中后会降低水质,而结垢则降低了管道的输送能力,严重时甚至可使管道不能通水。因此,研究城市供水系统中水质化学稳定性的变化规律,对供水企业采取针对性的措施,缓解管道腐蚀,提高管网水水质有着至关重要的意义。
1 判别体系
国内 一 般 采用Langelier饱和指数(IL)和Ryznar稳定指数(IR)来评价水质的化学稳定性,但这两个指数只能给出水质化学稳定性的定性分析结果,即水的腐蚀或结垢倾向。同时,提出Langeher饱和指数的初衷只是用于评价钢管、铸铁管、镀锌钢管等未做内防腐的金属管道的水质化学稳定性,因而只采用上述两个指数来判别整个配水管网的水质化学稳
定性,显然是不够准确的。
为了 全 面 、客观地评价水质的化学稳定性,需建立水质化学稳定性的综合评价体系。碳酸钙沉淀势(CcPP)从定量的角度分析了水质的化学稳定性,是一个更好的判别指数;对于石棉管、水泥管以及采用水泥砂浆衬里的金属管,AWWA提出的侵蚀指数(Al)能更准确地评价水质的化学稳定性。
另外 , 由 于以碳酸钙溶解平衡理论为基础的水质稳定性判别方法,没有考虑电化学过程,更没有考虑水中胶体的影响,因此水质的化学稳定性还不能仅按上述指数来判别。
在一 定 条 件下,CI一、S042一等阴离子能够增加水的导电性,从而破坏金属表面的钝化膜,降低水质的化学稳定性。Larson和Skold等人在研究CI一、S042-对铁管和钢管腐蚀的影响时,提出了Larson 比率(LR),其表达式为:
LR =( 2[ S042一 〕+[CI一])/[HCO3ˉ〕(1)
综上 所 述 ,如能将IL、IR、CCpp、Al和LR这5个指标都纳人水质化学稳定性的判别体系,则可以更加全面、准确地反映管网水的腐蚀或结垢情况。笔者采用这5个指标对水质化学稳定性进行综合评价。利用上述5个评价指数判别水质化学稳定性的标准如表1所示。

2 沿工艺流程的变化规律
2.1 试验装置及方法
选取 一 套 设计流量为10m3/h的常规工艺+臭氧/生物活性炭中试装置进行研究:当超越预臭氧及深度处理单元时,模拟常规处理工艺;当采用臭氧/生物活性炭工艺时,模拟深度处理工艺。
试验 期 间 ,混凝剂采用碱式氯化铝(PAC),投加量为2mg/L(以A12O3计);消毒剂采用氯,控制出水余氯在1.omg/L左右。取样检测各工段出水的pH、水温、总溶解固体、总硬度、总碱度、钙、氯化物、硫酸盐等指标,计算各工段出水的IL、1。、ccPP、Al和LR,分析处理过程中水质化学稳定性的变化情况。测定方法详见《水和废水监测分析方法》第4版。中试流程见图1

2.2 原水水质
试验 期 间 的原水水质如表2所示。

2.3 结果与讨论
当装 置 以 常规工艺运行时,各指数值沿流程的变化如表3所示。

从表 3 可 知,各工段出水均具有强腐蚀性。沿水流方向,IL、CCPP、Al值不断降低,而IR、LR值逐渐增大,说明对金属管材的腐蚀性以及对水泥砂浆衬里或水泥管材的侵蚀性均逐渐增强。由此可见,混凝沉淀、过滤、消毒工艺都会引起水质化学稳定性的降低,尤其是混凝和消毒工艺对水质化学稳定性的影响较大,这是由于经混凝和消毒处理后,水的pH值和总碱度都下降所致。
当装 置 以 深度处理工艺运行时(预臭氧投量为lmg/L,主臭氧投量为2mg/L),水质化学稳定性沿流程的变化如表4所示。

从表 4 可 知,各工段出水仍具有强腐蚀性。沿水流方向,IL、IR、CCpp、AI、LR在经过预臭氧和主臭氧工艺前后存在明显的拐点,即水的腐蚀性有所下降。经分析,主要原因是投加臭氧后水体的pH值和总碱度均有所上升。
3沿管网水流方向的变化规律
3.1 研究方法
以南 方 5 市B水厂至M和N两小区的配水管网为研究对象,选择了干管、小区干管和管网末梢三类有代表性的8个取样点,分析沿水流方向的水质化学稳定性变化规律。
其 中 0为 出厂水取样点,1、2、3为干管取样点,4、6为小区干管取样点,5、7为管网末梢取样点;1“线末梢为uPvC管,2#线末梢为镀锌钢管。取样点的基本情况如图2及表5所示。


3.2 结果与讨论
沿水 流 方 向水质化学稳定性的变化如表6所示。

从表 6可 知,沿水流方向管网水的化学稳定性变化不大,均有较强的腐蚀性。对于1“管线,由于干管采用了水泥砂浆衬里,末梢则采用了非金属管材,因而管网水中的Fe浓度没有明显升高;对于2#管线,由于末梢的镀锌钢管未采取内防腐处理,使得Fe浓度有较大升高。这说明,腐蚀性较强的水对口径较小、流速较慢、停留时间较长、未做内防腐的末梢金属管道的影响较大,有可能降低管网末梢水质。
4 结论
① 混 凝 、过滤、消毒等工艺都会降低水的化学稳定性,以混凝和消毒最为明显。
② 投 加 臭氧能够改善水质的化学稳定性,同样的原水,采用臭氧/生物活性炭工艺处理时其出水的化学稳定性比常规工艺的好,但仍比原水的差。
③ 当 给 水管网输送腐蚀性较强的水时,与干管相比,管网末梢的水质更易受影响。
④ 提 高 出厂水的化学稳定性是改善管网水化学稳定性的关键。
帖子810 精华0 积分1250 威望992 金钱998 注册时间2008-4-3 查看详细资料
回复
mengyan197206
2009年11月07日 11:14:04
6楼
二次供水水质的保障措施
俞海霞1, 张德跃2, 陈豪3
(1.温州水务集团公司,浙江温州325027;2.中国市政工程华北设计研究院,天津
300074;3.温州道桥管理处,浙江温州325000)
摘要: 对温州市中心城区二次供水水质状况进行抽样调查,对引起二次供水水质污染的原因进行分析并制订相应对策,实施后显著提高了二次供水水质合格率。
关键词:二次供水;抽样调查;水质保障
温州水务集团公司自2003年开始,延伸了供水服务范围,在保证出厂水水质的基础上,成立了专门的二次供水清洗消毒队伍,对市区部分二次供水设施免费进行清洗消毒,同时成立了专门的二次供水公司,对已接收的二次供水设施加强管理,结合“一户一表”改造进行整体改造。通过以上措施的实施,2006年以来温州市区二次供水的水质合格率已经提高到98%以上。
1抽样调查
温州水务物业管理有限公司于2003年--2005年对市区市政供水系统的二次供水设施进行调查(以二次供水设施形式、水箱建造材质、水箱卫生状况为重点)。在市区内按不同供水区域分别设点抽取二次供水设施在清洗消毒前、后水样作对比。检测项目主要为感官和微生物指标,包括色度、浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、总大肠菌群、细菌总数、余氯。检测方法按《生活饮用水标准检验方法》(GB 5750—85)进行。水样采集严格按规范进行,每点采集两份水样,用普通采样瓶采集感官性状、物理指标检测用水,用无菌玻璃瓶(160—180℃干热法消毒)采集细菌指标检测用水。采集水样后,由专人送往水质检测中心检测。
2相关数据资料
①设施情况
据资料统计,市区内住宅小区的二次供水设施近5 000座,多为屋顶水箱与低位水池合用类型,也有部分仅用低位水池及变频加压等类型。高位水箱容量基本为10—30 m3,有些水箱容量>20 m3;低位水池容量为100~300 m3左右,有些水池容量>500m3。水箱(池)材质基本为水泥、铁板或钢板、不锈钢等,其中多数为水泥材质。近年来新建筑内的水箱以钢板或不锈钢材质的居多。水箱均有溢流口,水位由浮球阀控制。部分泄水管直接连接污水管,一些泄溢流管未加防虫网。随着对二次供水设施管理的加强以及整改的深入,不符合要求的二次供水设施的数量已逐步减少。
②卫生状况
据调查,专业清洗队伍在对市区内二次供水设施进行普查、清洗的过程中发现,以前二次供水设施因为管理不明确,清洗消毒不及时,日常维护工作滞后,大部分水箱有盖无锁,泄溢流管未加防虫网,部分水箱箱盖破损或丢失,造成雨水侵入,青苔滋生,水箱内沉淀物较多,个别水箱内还有鸟粪、羽毛等杂物杂质。有些水箱自建成十几年以来只清洗过两三次。
自大清查以后,对全市住宅区的二次供水设施进行了全面清洗,并在清洗过程中采取了一系列补救维护措施(例如,在泄溢流管口补加防虫网,将水箱箱盖补齐盖好上锁等)。由于管理部门明确、技术措施到位,二次供水设施的卫生状况得到了明显改善。
③水质检测
由于全市住宅区分布广、消毒时间间隔长等原因,对市区二次供水设施的清洗是按不同区域、不同设施形式顺序进行的。因此,随清洗消毒的进度分别随机抽取不同区域的二次供水水样2 572份(2003年-2005年每隔4个月),另外在居民人口密度相对集中的几个居民住宅小区(如南浦住宅区、黄龙住宅区等)随机选取定点二次供水设施清洗前后水样39份,检测结果分别见表1、2。


3结果分析
从水质检测结果可以看出,超标项目主要为理化指标,包括游离余氯、Fe、浊度、pH等,微生物指标较为稳定。
①游离余氯超标。《生活饮用水卫生标准》(GB 5749--2006)中规定管网末梢水中游离余氯的含量t>0.05 mg/L。数据显示游离余氯偏低,主要原因是蓄水池容积过大,贮水停留时间过长,导致余氯耗尽。一般情况下,由于管网中含有一定余氯,微生物的繁殖受到抑制,但如果水流速度较低,在管网中停留时间较长,水中残留微生物再次繁殖以及还原性二次污染物都会大量消耗余氯,一般情况下自来水在水箱中储存6 h余氯量已经很微量,储存12 h余氯量即为零。
②Fe和浊度。水在经过普通配水管网(管道、配件、蓄水池)的流动过程中,由于化学和电化学作用往往会对管道内壁造成严重腐蚀,产生大量铁、锰、铅、锌等金属锈蚀物,同时《生活饮用水卫生标准》(GB 5749--2006)规定,出厂水浊度≤3 NTU,特殊情况下浊度≤5 NTU,所以出厂水中含有一定的致浊悬浮物。如果设施存在死角和短路,不利于这些物质的及时流动,将在储水设施中产生沉积,并大量消耗余氯,导致色度、浊度和Fe等指标增大,甚至出现“黄水”、“红水”等水质事故。
③pH超标。《生活饮用水卫生标准》(GB5749--2006)规定pH值应不小于6.5且不大于8.5。资料数据显示,pH值均小于标准值(6.5),经查证原因可能是在清洗过程中消毒剂投量偏大,使pH呈弱酸性。但随着清洗消毒技术水平的不断提高,pH超标率逐年下降,至2005年超标率已为零。
另一方面,专业清洗公司在对市区居民住宅的二次供水设施进行清洗的同时取样检测,结果是自2003年—2005年以来,水质超标率逐年下降。清洗消毒是目前最直接、可行的方法,使得二次供水水质得到了明显改善。
4二次供水水质的保证措施
4.1改进供水方式~.
直接式管网供水设备省去了水箱环节,即目前水务集团推行的“一户一表”制。这种方式既避免了二次污染,又方便了用户水表抄表,是一种较好的供水方式,适合于多层住宅。
全自动变频恒压供水设备是现行较为科学合理的高层建筑供水形式。这种设备仅用低位水箱,通过变频泵根据用水情况调节水量和水压。因其水箱是密闭的,可有效防止水质二次污染。
目前二次供水设施多数以低位水箱配备高位水箱为主,这类设施主要是将消防与生活用水均贮存在低位水箱内,但由于储水时间长等原因,污染机会增大,应该将消防与生活用水分隔开,消除储水时间长的问题。
4.2清洗消毒技术
在目前实际情况下,二次供水设施由于有些建筑时间久,建筑设计陈旧,无法进行全面改进,因此适当的清洗消毒就显得尤为重要。水箱消毒主要有浸泡、喷雾(或喷洒)两种方式。浸泡消毒方式较简单可行。采用的消毒剂主要有次氯酸钠、二氧化氯等。
除了进行供水设施的消毒以外,还应对二次供水作进一步的消毒处理。消毒方式主要有紫外消毒、臭氧消毒、电磁消毒等,应根据实际情况合理选用。
4.3二次供水设施的改进
①合理设计二次供水设施
合理确定二次供水系统中水池、水箱的容积,使其既满足用水量,又避免停留时间过长。合理设计蓄水池(箱)形状,采用圆形或正方形,进水口与出水口设在相对的墙壁,使水形成推流式流动状态,防止产生死水区,减少沉积物形成。
进水管应设水位控制阀。溢流管设存水弯,用水封防止外界污物进入。蓄水装置底部要有一定坡度或局部呈漏斗状,并安装泄水管。泄水管不宜直接连通排水井,应设置隔离井。水池应设两个以上通气管,并在管口处加设网罩等设施,既能防止虫、鼠、尘埃进入,又能使空气流通。
②采用新型材质
应选择优质供水管道,以保证输送过程中不产生污染。储水装置优先选用食品卫生级不锈钢或玻璃钢材料等。使用混凝土蓄水池应对内壁采取一定处理措施(如加薄不锈钢板衬里等),防止混凝土与水直接接触。
③合理选址
低位水箱周围10 m以内不得有渗水坑和堆放的垃圾等污染源,高位水箱周围2 m内不应有污水管线及污染物。
回复
mengyan197206
2009年11月07日 11:14:33
7楼
提高供水水质的有效管理途径
陈冬毅
广东省汕头市自来水总公司515041
摘要:本文从管理角度论述了提高供水水质的措施和途径,认为加强管理,使全体员工思想重视,行动一致,落实有效的水源保护,强化水处理过程的监测和控制,完善质量监控体系,提高水质监控能力和监督水平,不断改进管网的管理,就能不断提高供水水质。
关键词:水质管理
随着经济的高速发展,生活水平的不断提高,人们对衣食住行要求越来越高,对与生命息息相关的水也不例外,新颁布的《生活饮用水卫生规范》(2001)和即将出台的《城镇供水水质标准》对检测项目及指标值也提出新要求,然而水环境受工业废水和生活污水的污染日益严重,许多水源已受不同程度的污染,饮用水水源水质也日益变差。作为供水企业,怎样面对现状,保证用户饮用上符合国家生活饮用水卫生标准或优于标准的自来水,是摆在我们每个供水人面前光荣而艰巨的任务,也是供水行业永恒的主题。笔者就如何提高供水水质,谈一些体会和认识:
1领导重视,全员参与是供水水质提高的关键
提高供水水质是投入多产出少的过程,没有各级领导在资金、人力和物力的支持,就无法进行水厂改造、管网改造,没有建立完善化验室、健全化验手段,就无法进行正常的水质检测,更无从把水质关;因此各级领导要以提高供水水质为出发点,大力提倡优质供水,并落实安全优质供水责任制。提高供水水质也是一项涉及到各部门各岗位的长期活动,只有全体职工通力协作,不懈努力才能完成,可从以下几方面开展工作:
1.1提高职工的质量意识和质量观念
现代企业提倡“以人为本”,人是生产力中最活跃的因素,人对物质资源开发的深度和广度决定于其主观能动性的发挥。水厂职工的质量意识直接或间接影响到水质,质量观念薄弱,质量意识差,对水质指标所知甚少或一无所知,就缺乏社会责任感、使命感,因此应定期不定期以各种形式对职工进行质量宣传和教育,组织学习有关供水水质法规条例,了解标准中各项指标的危害性和控制范围,让广大职工认识水质对人民身体健康和国民经济的重要性,树立他们的质量观,使职工在生产过程中自觉控制和保证水质,为优质供水提供最强有力的保障。
1.2不断提高职工综合素质
供水事业的发展要有一支知识过硬、业务精良、思想政治素质高的供水队伍。科技的进步、知识的更新、新技术的应用,再优秀的人没有继续学习也会落伍;生产过程的控制最后要靠人来把关,因此需要提高运行人员的素质,以适应不断变化的水质,既注重专业人才的引进,更应注重对职工的再教育。可外出进行技术培训,也可不定期邀请专家做水处理新工艺或新技术讲座,可安排员工到先进的或发展较好的同行单位参观学习,引进先进的工作经验,也可以经常参与行业间的水质技术交流,实行横向联系;通过定期召开由专业技术骨干组成的水质协调会,对存在的影响水质的因素进行交流探讨,有目的、有针对性的解决问题,鼓励在净水工艺中开展技改和尝试采用新工艺、新方法试验活动,通过各种形式的学习和锻炼,不断提高职工的技术水平和业务素质,才能推动水质处理的发展。
1.3全面落实水质责任制
落实责任,明确目标,就能为实现目标而努力。生产过程中应落实水质责任制,明确规定各生产班对当班的水质负责,谁出事故谁负责,当值班长、厂长也负有相应的责任,使水质工作有人管、人人有专管。为了避免出现扯皮或互相推诿的情况,应完善从取水至自来水出厂的整个净水过程的质量控制和质量监督体系,制订质控标准,层层落实,层层监督,形成以主管水质的厂长为核心,化验室为主要监督机构,各生产班组为分支,班组又以各分站为分支,形成班组与班组、分站与分站间相互监督、相互评比的机制,共同提高供水水质。
1.4建立健全奖励机制,发挥职工积极性
开展厂与厂、班与班、分站与分站之间的“比水质,比节约”活动,建立和健全明确的奖罚激励机制,把水质指标如余氯、出厂水、待滤水浊度等作为考核依据,把水质优劣作为奖金和评优的标准,杜绝“大锅饭”现象,从精神和物质上激励和调动职工的积极性和创造性,引导他们为提高水质而努力,为优质供水而奋斗。
2保证出厂水水质是提高供水水质的最有效途径
“问渠哪得清如许,为有源头活水来”,作为供水企业,出厂水就是饮用水之“源”。出厂水水质好坏对管网水质起着举足轻重的作用,它直接或问接影响到用户饮用水的水质,下图是我司近几年来四个水厂出厂水及其供水片区浊度变化情况,从图可看出我司供水浊度随各厂的出厂水浊度下降也呈逐年下降的趋势,加强水厂的管理、保证出厂水水质是提高供水水质最直接最有效途径。

2 l严格控制出厂水水质
出厂水水质好坏对管网水质起着举足轻重的作用,不稳定或水质不好的出厂永直接或间接影响到用户饮用水的水质。资料统计表明,由于管网自身原因(如管龄太长等),管网水的浊度一般要比出厂水大0.2~0.5NTU,铁增加O.01~0 04mg/L,锰增加0 0I~O 02mg/L,管网末端余氯下降0 4~0 8mg/L。出厂水的铁、锰含量过高或pH值过低导致供水管受腐蚀使管网出现“黑水.赤水”。另者,给水管网中细菌重新生托繁殖的主要诱困是出厂水中残存有细菌生长所需有机营养基质一生物可降解溶解性有机物(BDOC)和生物可同化有机物(AOC)。为此应制定各厂水质内控标准,有效控制出厂水各项指标以保证管网水质,特别是严格控制蚀度、余氯、pH值、铁和锰等对管网有持续影响的指标。还麻提倡降低出厂水浊度和合理加氯,降低浊度,不仅可以满足感官要求,还可大大降低有机物的含量,也能降低生物学风险;合理加氯就是保证灭活水中细菌、病毒和其他微生物的前提下,尽量降低氯的投加量,特别是减少前加氯,提侣多点加氯和管网中途补充加氯,以减少THM s的量和出现局部余氯过高。
2 2重视水源保护和监控
帖子810 精华0 积分1250 威望992 金钱998 注册时间2008-4-3 查看详细资料
回复
liukefu
2009年11月08日 14:02:47
8楼
简单的看应该是空气!泵房有没有水箱这是先要看的!
回复
功夫皇帝
2009年11月10日 12:48:46
9楼
可能发生水锤什么的,压力大也有一定影响。
回复
hengzhong03
2009年11月13日 16:28:02
10楼
补充下:这是自来水经纳膜过滤,有预处理-纳膜-O3-成品水箱-紫外线-变频泵。没有加其它药物。

感谢你的回复,可否用通俗点讲。
回复
mengyan197206
2009年11月13日 20:23:01
11楼
某市供水管网水质问题及对策
席永红周登
(湛江市自来水公司,湛江!"#$$%)
摘要对湛江市供水管网的水质进行了调查研究,发现管网水的浊度、色度、铁和CODMn
都比出厂水的略有增加,原水为地下水的管网水浊度及铁合格率比出厂水有较大的下降。从出厂水稳定性、管材和管网水停留时间等方面,对影响管网水质的原因进行了分析,提出了相应的对策。
关键词管网水水质影响对策
1 湛江市供水现状
湛江市共有10 座给水厂,总供水能力为45万m3/d,其中以地下水为水源的4座给水厂供水能力为25万m3/d,以地表水为水源的1座给水厂供水能力为20万m3/d。管网主要采用预应力混凝土管和铸铁管,管龄最长的已达50年,20世纪90年代以后安装的管道主要是球墨铸铁管及塑料管等耐腐蚀性管道。由于地下原水含铁量高且偏酸性,各出厂水具有腐蚀性,管龄长的供水管道,特别是铸铁管和镀锌管锈蚀严重。
2 供水管网对水质的影响
2002~2003年全市出厂水与管网水的水质比较见表1.

从表1可见,管网水与出厂水相比,浊度、色度、铁和CODMn都略有增加,原水为地下水的供水管网其浊度和铁增加量更大些,且管网水具有微弱酸性(pH 为6.76)。
2002~2003年出厂水和管网水的浊度、余氯、铁、细菌总数、总大肠菌群和粪大肠菌群合格率比较,余氯合格率变化不大(降低0.08%),细菌总数、总大肠菌群和粪大肠菌群合格率没有变化(合格率为100%),原水为地表水的管网水浊度、铁合格率变化不大(浊度合格率降低0.2%,铁合格率降低0.6%);而原水为地下水的管网水浊度、铁合格率有较大的降低(浊度合格率降低4.09%,铁合格率降低2.54%。
综上所述,以地表水为原水的管网水具有轻微的腐蚀作用,导致管网水浊度和铁含量少量增大,合格率微小下降;以地下水为原水的管网水对管网的腐蚀作用较大,造成管网水浊度、铁含量的增大及其合格率的大幅度降低。由于管网水CODMn较低,且保证了余氯的浓度及合格率,细菌在管网中再生或管网水受微生物污染的几率甚小。
3 影响管网水水质的主要原因及对策
3.1出厂水稳定性
管网水具腐蚀性源于出厂水的化学稳定性差,《城市供水行业2000年技术进步发展规划》建议:对于各类管材组成的管网,要求进入管网的水应符合推荐值的要求。
行业发展规划推荐在不考虑电化学过程、水中胶体影响的前提下,用Langlier 饱和指数IL配合

Ryenzr 稳定指数IR来判断出厂水的稳定性倾向。对各给水厂出水分别进行计算,各给水厂出水均为:pH>8s,IL < 0,IR>8.5。即出厂水化学稳定性差,进入管网后对管网具有较强的腐蚀作用,会对管网水水质带来较大的影响。
对策:在各给水厂(尤其是以地下水为原水的给水厂)出水中适量投加NaOH(投加石灰会影响出厂水浊度,投加NaOH效果好),提高出厂水的pH 到7.5以上,增强出厂水的化学稳定性;强化净水工艺,进一步降低出厂水的浊度、色度和含铁量,改善出厂水水质,进而提高其稳定性。
3.2 管网材质
老城区供水管普遍是灰口铸铁管和镀锌管,且未做内防腐,管龄长,管道内壁老化、锈蚀严重,极其影响管网水水质。为了解各种材质供水管道对管网水的影响,所做的调查结果见表2。
表2 结果表明,合格的水进入管网后,若用户使用灰口铸铁管或镀锌管供水,由于灰口铸铁管和镀锌管易锈蚀,造成管网水浊度、色度和铁含量增大,出水黄且浑浊,严重影响管网水水质。若使用塑料管等供水,则管网出水合格。
对策:推广应用新型管材,强化管道内壁防腐措施,加强供水管网改造力度,结合旧城区改造,逐步更新陈旧老化管道和严重腐蚀管道。2004 年3月市委大院、农林路2号大院供水管道改造后,管网出水水质合格。
3.3管网水停留时间
出厂水进入管网后,在配送过程中水质发生一系列复杂的溶解与结晶、沉淀与悬浮、吸附与解吸等物理变化和氧化—还原、电化学、离子交换、水解电离等化学变化,还会发生降解、异化、同化等生物化学变化。在管网内停留时间越长,则水体自身及水体与管道接触面之间越可能发生以上各种物理、化学和生物化学变化,从而影响管网水水质。造成管网水停留时间过长的原因主要是:部分大口径管道流速较低;局部管道没有形成环网,呈枝状。对策:尽可能地联通供水管道,使其形成环状。
对于暂时没能形成环网的枝状管网,定期进行管道冲洗,并经水质监测站检验合格后,再投入使用。针对本市多水源供水系统状况,建立调度控制中心,统一优化调度整个管网系统水量和水压的动态平衡,避免管网水对管道的撞击和冲擦,保证管网水的合理流向,尽可能合理控制管网水停留时间,有效改善管网水水质。
4 结语
湛江市供水管网对细菌、总大肠菌群和余氯合格率没有影响,但对浊度、色度和铁等水质指标有一定的影响,尤其对以地下水为原水的管网水影响很大,经调查分析并采取相应对策后,管网水水质得到了较大的改善。以后要有计划地进一步改造旧管网,加强对管网的维护与管理,不断提高管网水质。
回复

相关推荐