灌注桩钢筋笼的长度
sunrongtao888
2005年06月23日 13:51:52
来自于建筑施工
只看楼主

我们在施工灌注桩时,桩孔深16米,施工单位认为用12米长的钢筋笼就可以了,不需要再加长,原因是设计是按承压桩考虑,没有考虑抗拔,不知各位高手做何解释?

我们在施工灌注桩时,桩孔深16米,施工单位认为用12米长的钢筋笼就可以了,不需要再加长,原因是设计是按承压桩考虑,没有考虑抗拔,不知各位高手做何解释?
免费打赏
frager
2005年06月23日 17:03:59
2楼
NO!不行的,相差4米,太多了!底部可以钢筋笼不到底,一般不要多于1米!所以孔深与钢筋笼相差不要超过一米!如果有特殊情况,要经过设计同意。
回复
dragontooth
2006年06月19日 09:38:01
3楼
地基规范中规定承压桩钢筋达到桩长的2/3就可以了。
回复
d113375743
2006年06月19日 10:52:16
4楼
以前的施工中作的桩最长的25米,钢筋笼到扩大头的上部,没有到最低处。
回复