为什么jccad在柱下加柱墩和在同样区域下布置同样厚的筏板计算冲切的结构去不一样呢,加柱墩明显冲切容易过一些,而加厚筏板却不行。还有就是柱墩jccad有没有配筋呀。先行谢过了
为什么jccad在柱下加柱墩和在同样区域下布置同样厚的筏板计算冲切的结构去不一样呢,加柱墩明显冲切容易过一些,而加厚筏板却不行。还有就是柱墩jccad有没有配筋呀。先行谢过了
2楼
怎么没有人回复呢?我也遇到类似的问题。一工程结构形式为 框架结构,基础形式根据甲方要求采用平板式筏板加柱墩的形式,基础筏板厚度400mm,一个框架柱下柱墩加到了900高,加上筏板后是1300mm,冲切还是算不过。后来我把柱下布置了一块700mm厚的子筏板,柱墩加到300高,总高1000mm,冲切算过了。不知道这是怎么回事/
回复
3楼
板带自动分割不一样,你手动调整下。
回复