2楼
负荷断开没啊?。。。
隔离开关是否有闭锁,
回复
3楼
事故处理情况下,断路器未断开。
回复
4楼
事故处理情况下,隔离开关允许操作么?
回复
5楼
什么柜型啊?
应该有紧急解锁吧!
回复
6楼
1、开断负荷的断路器有没有断开?
2、有没有联锁机构?有没有解锁?
3、操作机构有没有联锁为解开或卡死。
4、观察隔离开关的断口位置有没有粘死现象。
实在不行就停电检查!
回复
7楼
断路器与隔离开关与连锁,断路器没有分闸,隔离开关分不开,这是防止带负荷操作:lol
想拉开隔离,最好把负荷转移走!
回复
8楼
:lol
是啊,断路器和隔离开关有联锁关系,断路器未分不能操作隔离开关。
但具体没见过啊,是机械联锁还是电啊。。一般订货时候都提下,但具体没说
没见过什么样的,,,:Q
就知道好象隔离开关有个什么杆子顶着还是怎么的,没见过。。。。
回复
9楼
隔离开关的机构与断路器之间是电器联锁的
回复
10楼
隔离开关与断路器的连锁作用:防止带负荷拉闸。一般有两种闭锁关系:1.机械闭锁2.电气闭锁或1.2.均有。若没有使断路器分闸,那么肯定无法打开隔离开关。机械闭锁:隔离刀与断路器之间有一个连锁杆;电气闭锁:是隔离刀闸的行程开关接点起作用了。
回复
11楼
谢谢大家!这是我参加技能考试中技术问答的一道事故处理题。我也觉得问题问得不具够具体,通过你们的解惑,我清晰多了。我的解答是三方面:断路器是否断开、刀闸是否闭锁以及立即停止操作-检查-汇报调度,按调度指令操作。避免随意解锁,出现误操作。我入行变电一年半。中专架空输电线路毕业,5年后,入行变电才算与电打交道!得知本论坛,我如得了宝,我一直很爱这行!再次谢谢各位,我会努力的。
回复