大家看看这个切换电容器接触器 我觉得好奇怪 有相关资料嘛?
datou222
datou222 Lv.2
2009年11月03日 21:09:20
只看楼主

一般的接触器三条相线应该是排成一列的啊 这个接触器的三相怎么是1前两后的接线 而且接线端子上都包着一块塑料样的东西 这个怎么接啊 接线端子我怎么看不到规律和说明啊 有没有谁见过这种切换电容器接触器啊 能介绍一下为什么三条相线如此接线 或者给点资料嘛?[ 本帖最后由 datou222 于 2010-1-18 15:33 编辑 ]

一般的接触器三条相线应该是排成一列的啊 这个接触器的三相怎么是1前两后的接线 而且接线端子上都包着一块塑料样的东西 这个怎么接啊 接线端子我怎么看不到规律和说明啊 有没有谁见过这种切换电容器接触器啊 能介绍一下为什么三条相线如此接线 或者给点资料嘛?

[ 本帖最后由 datou222 于 2010-1-18 15:33 编辑 ]

091103A005.jpg

免费打赏
一指慢
2009年11月03日 22:09:20
2楼
三相1前两后的接线可以加大线间距离。
接线端子上都包着一块塑料的防护盖,起安全作用。
接线时可以取下的。
可以到此一游: http://file.co188.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1168218332068&pageNo=7
回复
一指慢
2009年11月03日 22:11:40
3楼
回复
一指慢
2009年11月03日 22:22:07
4楼
回复
一指慢
2009年11月03日 22:37:51
5楼
回复
一指慢
2009年11月03日 22:38:53
6楼
回了几次都通不过,不知何故?:hug: :hug:
回复
一指慢
2009年11月03日 22:40:48
7楼
你在本站的电子样本里输入CJ19就可查的。我发的网址上不去。
回复
datou222
2009年11月04日 11:43:05
8楼
感谢您 还有一点小小的疑问 就是我看那个主回路的接线端子的下面好像压着二次的接线端子 那下面的二次线没法接啊 被主回路接线端子堵住了啊?