接地线可以用钢管代替吗?
xp-289688
xp-289688 Lv.2
2005年06月23日 00:40:36
只看楼主

如果照明接线穿钢管,是否可以可靠连接把钢管作为接地线。

如果照明接线穿钢管,是否可以可靠连接把钢管作为接地线。
免费打赏
crazyboy
2005年06月23日 20:22:24
12楼
原来没有接地线的旧有房(很多年前的房子),现在自己改造,估计可以考虑这么做。。。可靠性可就难说了,不过应该比没有强
回复
xp-289688
2005年06月23日 21:14:27
13楼
我看了TN-C-S系统正常环境下的灯具不是没有接地吗?
回复
雨过天晴
2005年06月23日 22:47:19
14楼
以前只要求低于2.4m的灯具和防爆灯设专用PE线。你看到的普通环境中的灯具没有接地很正常。
回复
zht2004
2005年06月24日 02:55:13
15楼


不行
回复
supersuper
2005年06月24日 08:07:32
16楼
03D501-4第33页:利用导体保护金属套管作接地线安装钢管得璧厚应不小于2.5mm
但我个人一般都不这么作。
回复
xm_wyq
2005年06月24日 15:31:44
17楼
有这必要吗,理论是可行的,这样对钢管及施工质量都要求很高的
回复
zym0907
2005年06月24日 15:41:16
18楼
完全没有这个必要吗,在配电箱接地,然后钢管可靠连接,完全可以达到接地要求.
用钢管做接地在实际施工中根本没有办法实现的.
回复
雨过天晴
2005年06月24日 17:27:12
19楼
10年前的动力设备的PE线大多是采用钢管做的,所以不能说无法实现。只是可靠性不好,现在很少采用了。
回复
zhangq_cai1
2005年06月24日 17:52:32
20楼
可用钢管作为接地线,注意:
1.当利用钢管作接地线时,钢管连接处应保证有可靠的电气连接。当利用穿线的钢管作接地线时,引向电气设备的钢管与电气设备之间,应有可靠的电气连接:
可参照一下:(6.2.13)
http://www.pufz.cn/techsupport/te_dlhb9.asp
回复
xp-289688
2005年06月27日 13:39:22
21楼
民用灯具需要接地吗?
照明回路一定要走接地线吗?
回复

相关推荐

APP内打开