如果照明接线穿钢管,是否可以可靠连接把钢管作为接地线。
如果照明接线穿钢管,是否可以可靠连接把钢管作为接地线。
12楼
原来没有接地线的旧有房(很多年前的房子),现在自己改造,估计可以考虑这么做。。。可靠性可就难说了,不过应该比没有强
回复
13楼
我看了TN-C-S系统正常环境下的灯具不是没有接地吗?
回复
14楼
以前只要求低于2.4m的灯具和防爆灯设专用PE线。你看到的普通环境中的灯具没有接地很正常。
回复
15楼
不行
回复
16楼
03D501-4第33页:利用导体保护金属套管作接地线安装钢管得璧厚应不小于2.5mm
但我个人一般都不这么作。
回复
17楼
有这必要吗,理论是可行的,这样对钢管及施工质量都要求很高的
回复
18楼
完全没有这个必要吗,在配电箱接地,然后钢管可靠连接,完全可以达到接地要求.
用钢管做接地在实际施工中根本没有办法实现的.
回复
19楼
10年前的动力设备的PE线大多是采用钢管做的,所以不能说无法实现。只是可靠性不好,现在很少采用了。
回复
20楼
可用钢管作为接地线,注意:
1.当利用钢管作接地线时,钢管连接处应保证有可靠的电气连接。当利用穿线的钢管作接地线时,引向电气设备的钢管与电气设备之间,应有可靠的电气连接:
可参照一下:(6.2.13)
http://www.pufz.cn/techsupport/te_dlhb9.asp
回复
21楼
民用灯具需要接地吗?
照明回路一定要走接地线吗?
回复