风机盘管冬季停用时有低温时间,可否有防冻的方法??

风机盘管冬季停用时有低温时间,可否有防冻的方法??
免费打赏
ranzhi1079
2005年12月08日 16:58:59
12楼
如果冬季不使用盘管有以下几点建议:
1.在设计时中央空调应考虑冬季防冻问题,防冻手段建议使用热水,不支持使用蒸汽和电加热。蒸汽防冻也可以,但是容易出现温度不均匀的现象,盘管上部温度比较高,底部已经开始冻。电加热也不支持使用,首先电加热容易出现危险,再有电加热比较费电,不节能,在控制上也要注意不能单个盘管开关,应当全体控制。
2.如果冬季不使用盘管,建议1.将盘管理的水全部放掉,2.在给水和回水上加盲板,3.使用压缩空气吹(依据盘管的大小决定压缩空气吹得时间)4.给盘管加防冻液,不一定要加满,但是要保证盘管的液体充分被防冻液稀释。
3.设计时加循环泵。
回复
ranzhi1079
2005年12月08日 17:00:12
13楼

防冻温度不能设成5度,建议设成10度,并且温度传感器的位置非常重要!
回复
guqig
2005年12月08日 17:04:00
14楼
水排掉之后,水管很快就生锈了,而且锈得很厉害,所以不能排 [/quote
有这样的问题,有没有成功人士解答一下啊
回复
zjy0094
2005年12月09日 10:13:29
15楼
你们担心风盘会冻掉?那么,人会不会冷?如果会,你们没有采暖系统么?如果有,房间里的怎么会冻掉?所以,只要排空水,在加入少许防冻液即可。
回复
jrzhp
2005年12月09日 17:39:10
16楼
风机盘管系统冬季停用,防冻是一个比较麻烦的问题,有一个工程在冬季到来前水系统施工试压完毕,将水排放以免冻结,但是水还是没排净,致使200多台风机盘管表冷器冻裂,第二年重新更换,教训是惨痛的。可用以下方法解决:设计时在冷冻水系统并联一台小容量循环泵,1.若系统冬季停用,但有热源,可将热源切换至风机盘管水系统,使小循环泵运行。2.无热源,可设一台电加热器(壳管式的与水系统并联)与小循环泵组合运行,使风机盘管水系统管内水温度不低于5℃,保证不冻。要将系统内的水保证5℃,电加热功率不会太大,运行费用也不高,比放水、加防冻液等方法都可靠。以上方法供参考。
回复
sdwfcjyl
2005年12月14日 21:24:54
17楼
我们一般把水排空后,分区用空压机把各盘管剩余水排空
回复
caoll
2006年01月01日 21:40:44
18楼
17楼的建议最好了。