弱电桥架里面的弱电线要不要穿管?
lingzhenfei
2005年06月22日 10:39:20
只看楼主

弱电桥架里面的弱电线要不要穿管?还是只有单独的(比如只有电话线)不要穿?如果有很多弱电系统是不是要穿呢

弱电桥架里面的弱电线要不要穿管?还是只有单独的(比如只有电话线)不要穿?如果有很多弱电系统是不是要穿呢
suncq513107
2005年06月22日 10:46:20
2楼
我到很想知道桥架里的格板的材质是什么?形状是什么样的?是倒T形的还是别的!

楼下你回答了他也回答我啊!虽然我没有回答楼上的问题
-------------------------------------------
起的比鸡早;吃的没猪好;干的比牛多;还要被狗咬!
回复
李兴龙机电科技
2005年06月22日 11:08:59
3楼
何必?????????????????
回复
han2003
2005年06月23日 00:28:38
4楼
不用管,直接放进去就可以,如果有不同系统的弱电线路中间加隔板。隔板我见过很多种,从破铁片到非常规整的预制件都有,但我不知道那个规范对这个有要求。。。。。
回复
wym1911
2005年06月23日 09:39:00
5楼
肯定不必的,但每隔一段应该用扎带扎一下,垂直的还应该扎在桥架上哦
回复
crazyboy
2005年06月23日 20:53:36
6楼
走桥架了,就不用再穿管了。。。
回复
lwf-1029
2005年06月23日 21:38:05
7楼
既然是走桥架就不用再穿管了,不同的系统可以用隔板隔开就行了.要不然就是有些画蛇添足了.
回复
lingzhenfei
2005年06月23日 22:10:40
8楼
了解 还有 弱电要穿管 是不是 金属管效果好
回复
eman
2005年06月27日 08:56:19
9楼
桥架要穿管还要桥架干吗,直接埋管子吧.
回复
26271751
2005年07月04日 14:41:53
10楼
敷设的线路需看在什么部位,有的地方必须敷设管线,因为要考虑消防问题
回复
txzhupin
2006年10月08日 12:06:36
11楼
好象不需要的.
回复