书上讲的断路器和隔离开关不是一个东西,为什么变电站的断路器上都写着某某号开关呢?
ktsmliu
ktsmliu Lv.6
2009年10月31日 18:27:36
来自于断路器
只看楼主

书上讲的断路器和隔离开关不是一个东西,为什么变电站的断路器上都写着某某号开关呢?而且工作票上也是拉开某某开关及两侧刀闸难道断路器等于开关吗?

书上讲的断路器和隔离开关不是一个东西,为什么变电站的断路器上都写着某某号开关呢?
而且工作票上也是拉开某某开关及两侧刀闸
难道断路器等于开关吗?
免费打赏
一指慢
2009年10月31日 23:39:33
2楼
只要能对电路起分、合(通、断)作用的电器都可称为开关。
如接触器又叫磁力开关、
空气断路器又叫空气开关、
真空断路器又叫真空开关
少油断路器有的就叫它为贫油开关………
回复
jhepzxd
2009年11月01日 07:51:21
3楼
叫开关的东西是断路器,叫闸刀的东西就是隔离开关。为什么这么叫的原因不详。
回复
lingxuct
2009年11月02日 14:24:05
4楼
搞运行的都清楚,为什么把断路器叫开关,把隔离开关叫刀闸,主要就是为了防止误操作(听错操作命令)。刀闸与开关二个听错的可能极小了吧?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-11-2 14:26 编辑 ]
回复
欢快的
2009年11月04日 10:33:09
5楼
很简单,国外管断路器都叫做开关,因为在国外,尤其欧美国家,他们的断路器使用率大概20%左右,他们用的是隔离开关加熔断器组;而国内大概80%使用断路器,因此国内习惯上叫断路器,而国外习惯上叫做开关。
回复
bail11
2009年11月05日 11:02:31
6楼
南方出了个规定的.你可以找出来看一下.中国南方电网调度术语.
回复
ahsfysjss
2010年03月28日 12:06:29
7楼
:hug: :hug: :hug:
回复
qfcy188
2010年03月31日 20:45:01
8楼
断路器也叫开关,这个没听说过吗?
回复
yan0676
2010年04月01日 04:45:26
9楼
不知不觉朋友的解释,不是非常准确,我估计国外也不会不设置在需要停电(断开负荷)时去拉隔离刀闸(带负荷拉闸),这样人和设备就没有安全可言了,还是电气区管的解释是准确的
回复
george-w
2010年04月15日 13:42:02
10楼
不知不觉朋友说的是负荷开关,是与高压熔断器配合使用,而非断路器,
断路器通常与隔离开关(也就是所谓的刀闸)配合使用,
电气区管的解释是正确的:lol
回复
gaomin131420
2010年04月17日 23:49:01
11楼
学习了,呵呵