CASS的4个池子的工作情况是同步还是不同步的?
mjcai
mjcai Lv.2
2005年06月22日 10:29:08
来自于水处理
只看楼主

CASS的4个池子的工作情况是同步还是不同步的。是否1#池在曝气,其他3个也在曝气?还是1#在曝气,2#在沉淀,3#在滗水4#在闲置?4个池是否一直都在同时进水? 若工作周期为4小时,曝气2小时,只用1台鼓风机工作,鼓风机怎样选型?鼓风机在某个时候只给其中一个池子供气还是给4个池同时供气。若只给1个池供气,但由于曝气是两个小时,鼓风机怎么能切换得来?因为这样得话,1#池在曝气进行了1小时的时候,2#也同时进行曝气了,只用1台是无法工作的?


CASS的4个池子的工作情况是同步还是不同步的。是否1#池在曝气,其他3个也在曝气?还是1#在曝气,2#在沉淀,3#在滗水4#在闲置?4个池是否一直都在同时进水?
若工作周期为4小时,曝气2小时,只用1台鼓风机工作,鼓风机怎样选型?鼓风机在某个时候只给其中一个池子供气还是给4个池同时供气。若只给1个池供气,但由于曝气是两个小时,鼓风机怎么能切换得来?因为这样得话,1#池在曝气进行了1小时的时候,2#也同时进行曝气了,只用1台是无法工作的?
因为我们去投标的时候,有一个设计院就是这样设计的,4个池公用一台风机,
希望我的愚蠢的问题可以得到各位大侠的回答!!!
谢谢!
免费打赏
brrim
2005年06月22日 12:56:52
2楼
可以同步也可以不同步了。
当然是不同步的好了,可以保证整个系统连续进水啦。
四个池用一台鼓风机可以啊
回复
大雄
2005年06月23日 10:06:02
3楼
4个池子应该设为不同步的,曝气2小时,对于鼓风机来说,任意时刻都在给两个池子供气。只选一台鼓风机是不合适的,这样会造成同时曝气的两个池子供气不均。
回复
rekoba
2005年06月23日 10:54:08
4楼
CASS和我之前做的DAT-IAT是相类似的池子.
4个池是标准配置.不存在同步.每个池都在完成不同的程序.这才形成连续进水.
回复
mjcai
2005年06月23日 16:09:27
5楼
我怎么想都想不出4个池子公用一台风机时是怎样工作,除非4个池都在曝气。
另外CASS所谓的连续进水是每个池都连续进水还是对整个系统来说由于某个时刻有其中一个CASS池在进水而形成连续进水?
各位大侠请帮忙!!!

回复
大雄
2005年06月24日 09:44:54
6楼
单个CASS池进水不是连续的,4个池子用一台鼓风机肯定不合适,同时曝气的两个池子水深不同,单靠阀门很难控制各个池子的曝气压力,曝气不均不可避免。
回复
mjcai
2005年06月24日 10:57:12
7楼
thank you!
回复
hbss98
2005年08月17日 15:16:58
8楼
CASS池每个池子是间歇进水的,总体讲是连续进水,通常设计为一进水、一曝气、一沉淀、一出水,而风机设计为两组分别给两个池子供气,每组一个曝气一个不曝气,这在时间上很容易设置也不会出现曝气分配不均匀的问题,那就需要两台风机,如果考虑备用则至少三台风机才可以,你说的设计院是不是假冒的?
回复

相关推荐

APP内打开