1。平筏基础柱冲切不够是不是可以在地下室柱子旁增加一段剪力墙,哪怕是很下一段,这样岂不是jccad不去算冲切了。这样应该是不可以的吧。2。另外,框架结构,仅有地下室有外墙,那么框架的角柱和边柱的冲切和上面的情况是一样的,这样算冲切是不是不准确。是不是不要建地下室外墙。那不建地下室外墙的模型应该怎么考虑呢。如果是梁筏基础是不是建一道深梁,平筏基础怎么考虑。望给答复,切切!
1。好像很有道理,又好像没道理
回复
3楼
冲切完全可以手算的,jc算不了不等于不要算
地下室外墙和柱子整浇水时,一起上部的柱荷载会扩散到墙内,所以传到基础的时候从集中荷载转成了线荷载,冲切成了剪切,一般都够
回复
4楼
1.4楼回答使我茅塞顿开。原来是因为冲切变成了剪切。那么还想追问一下,为什么剪切一般都会过呢?会不会太绝对。。(当然我这个过了)
jccad会计算剪切吗。如果没有,会不会存在风险。
2.柱往地下室外墙扩散也是按45度扩散吗。如果柱距大岂不是扩散不到整片墙。现在jccad能算墙的冲切吗
望回答,谢谢
回复
5楼
1.规范中板的冲切和剪切的计算公式基本相同,都是斜截面受拉破坏
我的意思是因为板厚度是中柱冲切控制,既然中柱都够了,边柱有墙的扩散,变成整个墙长度的剪切计算,一般剪切面不会小于冲切面,加上边柱荷载小于中柱,所以我说一般情况计算能够,不是绝对的
2.一般认为混凝土力是按照45扩散。其实是深受弯构件,你可以把剪力墙当作一根深梁,上面是柱子,下面是基础的桩或者天然地基,墙的高度就是梁高,如果跨柱距很大,就是弯距大点而已。力还是会传到整个墙上。
jccad筏板冲切里有个内筒冲切,可以框选剪力墙算冲切的,一般用来算核心同,也可以算单片墙
回复
7楼
应该说剪切是0.7ft*b*h0,还是有一点点差别的。但基本原理差不多。
因为我的中柱是加了柱墩的。所以担心边角柱的冲切够不够,因为和外墙相连,程序没算。但如果按剪切算应该是过了。
另外柱墩怎么配筋呢。朝下的柱墩配的钢筋是不是应该是相当于变截面的板的抗弯钢筋。而不是构造的。
回复
8楼
同意你说的“朝下的柱墩配的钢筋应该是相当于变截面的板的抗弯钢筋。而不是构造的”
柱下局部加厚解决的只是抗冲切问题
筏板的弯矩并没有改变,只不过是变截面这部分厚了点,该怎么配还是怎么配
回复
9楼
谢谢老大帮助
谢谢老大帮助
回复
10楼
还想问一下,为什么2008版本算平板基础比以前的大好多,不可接受的大
会不会这样
回复
11楼
2005和2008jicca算平板基础简直就是千差万别,不知道哪个才是对的
基底反力也是差距太大了,是盗版的问题还是程序改成这样了。哪个前辈发表一下意见呀
回复