地源热泵空调室外水平管问题求助
say2019
say2019 Lv.2
2009年10月30日 09:06:48
来自于热泵工程
只看楼主

[size=5]地源热泵空调室外水平管部分:埋管深2m,管径50,裸管,管子底部填细沙15cm。这样的话管路的温度流失会不会有大的影响?冬天流失厉害吗?请各位大虾赐教,谢谢。。。

[ size=5]地源热泵空调室外水平管部分:埋管深2m,管径50,裸管,管子底部填细沙15cm。这样的话管路的温度流失会不会有大的影响?冬天流失厉害吗?请各位大虾赐教,谢谢。。。
zhanghaiming1688
2009年10月30日 10:03:16
2楼
寒冷地区需在冻深线以下,否则会冻坏PE管.一般情况下总是会有一定的损失的,可以在方案及施工工艺上进行完善,以求将损耗减少到最小.
回复
huvv929
2009年10月30日 20:53:20
3楼
如果室外管是冷热水管的话当然要保温,如果是冷却水管的话,埋深2m,用不着保温
回复
yanlufeng
2009年11月01日 15:07:35
4楼
地埋管一定要保温,既保证机组可靠运行,又提高能效比!
回复
hjf19640908
2009年12月05日 13:57:15
5楼
地埋管的深度是根据当地冻土层以下50cm而定,埋于冻土层50cm以下的不需保温,以上的需保温。地埋管四周都需用沙土保护,这样换热效果也好。
回复
snail_yin
2009年12月05日 15:14:52
6楼

楼主所说的应该是水平连接管,还是应该保温的。你理解错了。
回复
yanlufeng
2010年03月13日 12:33:06
7楼
赞同6楼的说法!
地源热泵本来就是节能的,不保温即使机组能运行,但耗电量要增大!