俺的 毕业设计图纸,请大家指导
zgcumt
zgcumt Lv.7
2005年06月21日 16:31:38
只看楼主

俺的 毕业设计图纸,请大家指导

俺的 毕业设计图纸,请大家指导
b54b0cd8fe1e2c65ac4e.rar
970 KB
立即下载
免费打赏
wpeipei
2005年06月29日 00:28:20
12楼
占个位子漫漫看

不错。该有的几乎都有了,灭火器这些小东西不是给排水的内容,是工作才有可能遇见的,就不要吹毛了。水管不要进电气用房,套管也不好,这是高压线。

最大日用水量要核一下,估计小了。热水循环泵是不是接错了?看一看吧,排水不能接通气管。

处女作,计算要力求正确。系统要力求有条理,概念清楚就可以了。
回复
neardespring
2005年06月29日 12:32:41
13楼
应把大样的平面图和系统图配合清,系统图的环行通气管没有标明。今天仔细看了热水,说实在的热水回水没看懂,不知道接到哪里的。
回复
zgcumt
2005年07月01日 00:15:24
14楼



二十五层设两套系统太浪费了
增加设备
回复
zgcumt
2005年07月01日 00:21:16
15楼
在此谢谢指导
对热水循环泵方向接反了
回复
zgcumt
2005年07月01日 00:23:44
16楼
谢谢
热水循环泵接反了
回复
hbrui
2005年11月20日 14:30:52
17楼
毕业设计图纸
回复
weizhijun_110
2006年01月07日 21:05:11
18楼
设计计算说明书能附上来吗?
谢谢 我想看下
回复
zgcumt
2007年01月13日 11:22:43
19楼

不好意思 好长时间了 在电脑里可能被删掉了
现在找不到了
回复
liupingoh
2007年05月04日 13:48:05
20楼
谢谢 下载下来慢慢看看
很细致~
回复
jswjsw110
2009年04月28日 16:58:49
21楼
不是考虑10分钟用水量。灭火器的级配和数量应该说明。热水循环水泵的水流方向好象有误。排水到一层楼板下0.7米处排出,实际上是在地下室外结构墙处排出,应考虑设置防水套管并定位。最好有卫生间平面布置图和留洞图。底层排水横干管应该考虑10~15米处设置一检查口。总体感觉虽有问题但都非重大原则问题,仍然不失为一套高质量的图纸。想想以前的毕业设计,还真
回复

相关推荐

APP内打开