请问10kV高压开关和柜内的接地开关的连锁关系,是断路器合闸接地开关断开吗?
请问10kV高压开关和柜内的接地开关的连锁关系,是断路器合闸接地开关断开吗?
2楼
10KV开关柜联锁关系在“五防”要求里有规定的。其中就有:防止带接地线合闸。:handshake
回复
3楼
支持楼上!接地刀不断开是合不了闸的。
回复
4楼
“10kV高压开关和柜内的接地开关的连锁关系,是断路器合闸接地开关断开吗?”
1、进线不装接地刀闸;
2、接地刀闸合上时,断路器推不到工作位置(只能在试验位置或拉出柜外);
3、断路器在工作位置时,接地刀闸的操作(套筒)口被堵上,无法操作接地刀闸。
回复
5楼
:victory:
补充一点:进线不一定带接地刀;
[
本帖最后由 qiqi19801209 于 2009-10-29 14:20 编辑 ]
回复
6楼
简单点说:断路器在合闸状态,接地刀无法动作;接点刀在合闸状态,断路器无法动作。:lol
回复
7楼
支持楼上!接地刀不断开是合不了闸的。
回复
8楼
同意,完全同意:victory: :victory:
回复
9楼
谢谢各位大侠了,学习学习。。。。。。
回复
10楼
进来学习了 哈哈哈
回复
11楼
还是高压柜的无防连锁!