反渗透谁说了算?
caora2
caora2 Lv.3
2005年06月21日 07:51:06
只看楼主

反渗透出水电导率:30US/CM,合格,但硬度却超标,在50¬120umol/L范围,要求控制在30umol/L,这套反渗透水合格吗?

反渗透出水电导率:30US/CM,合格,但硬度却超标,在50¬120umol/L范围,要求控制在30umol/L,这套反渗透水合格吗?
免费打赏
zhang912035
2005年07月18日 13:28:52
2楼
有点看不懂了,是不是大家和我一样,所以没人顶
回复
qqchyiwo
2005年07月20日 07:51:48
3楼
确实没有看明白。
回复
shljhb
2005年08月04日 11:20:12
4楼
原水情况怎么样?仅看楼主提供数据是有点偏高.
回复
kanawaluo2204639
2005年08月04日 11:30:01
5楼
电导率那么高!!!!
我接触的RO出水电导率没有那么高的
回复
caora2
2005年08月05日 09:46:23
6楼
我们的电导率一般在10~-18uS/CM,你们好多?