电容器铭牌额定电压比系统电压高,求实际运行电流????
bati3345
bati3345 Lv.6
2009年10月28日 13:35:16
只看楼主

电容器参数:型号:BSMJ0.525-30-3;额定电压0.525KV,容量30KVAR;三相;额定电流33A;这个额定电流是用30KVAR/0.525/1.732得出的,但实际我的系统电压为400V,运行电流为28A,请问这个28A电流是如何计算出来的?为什么不是30KVAR/0.4KV/1.732?请高手解答!

电容器参数:
型号:BSMJ0.525-30-3;额定电压0.525KV,容量30KVAR;三相;额定电流33A;这个额定电流是用30KVAR/0.525/1.732得出的,

但实际我的系统电压为400V,运行电流为28A,请问这个28A电流是如何计算出来的?
为什么不是30KVAR/0.4KV/1.732?

请高手解答!
免费打赏
zhy819712
2009年11月11日 15:18:12
12楼
我们是这样计算的:30KVar*(400*400/525/525)/400/1.732应该刚好是28A左右,其实就是把电容看成一个负载,利用U2/R就可以计算出来了
回复
ljzeng808
2009年11月13日 12:34:34
13楼
学习了:handshake :handshake :handshake
回复
yujunzhilian
2009年11月14日 10:34:57
14楼
实际电容工作时投入的容量为:30KVar乘(400/525)平方的值
回复