电容器铭牌额定电压比系统电压高,求实际运行电流????
bati3345
bati3345 Lv.6
2009年10月28日 13:35:16
只看楼主

电容器参数:型号:BSMJ0.525-30-3;额定电压0.525KV,容量30KVAR;三相;额定电流33A;这个额定电流是用30KVAR/0.525/1.732得出的,但实际我的系统电压为400V,运行电流为28A,请问这个28A电流是如何计算出来的?为什么不是30KVAR/0.4KV/1.732?请高手解答!

电容器参数:
型号:BSMJ0.525-30-3;额定电压0.525KV,容量30KVAR;三相;额定电流33A;这个额定电流是用30KVAR/0.525/1.732得出的,

但实际我的系统电压为400V,运行电流为28A,请问这个28A电流是如何计算出来的?
为什么不是30KVAR/0.4KV/1.732?

请高手解答!
免费打赏
tn-s
2009年10月28日 14:25:17
2楼
欧 姆 定 律
回复
tn-s
2009年10月28日 14:26:12
3楼
这时容量已经没有30了
回复
bati3345
2009年10月28日 15:54:05
4楼

如何解释?
回复
tn-s
2009年10月29日 07:50:06
5楼
容抗一定,电流与电压成正比。OK?
回复
lingxuct
2009年10月29日 16:15:48
6楼
这题好象昨天我回过了。
如果30kvar是额定电压为0.525KV下的容量,则电容器在525V下的额定电流为: I = Q÷(√3U*)=30÷(1.732×0.525)=33A
电容电流是 I = U*/Z = U*÷(1/ωC)=ωC U*
ωC = I/ U* = 33÷0.525=62.86
当电容器在400V下运行时的电流为:
I =ωC U = 62.86×0.4 = 25.144A


实际电容器在0.400KV下的容量只有:
Q=√3U I = 1.732×0.4×25.144 = 17.42kvar

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-10-29 16:20 编辑 ]
回复
bati3345
2009年10月29日 18:21:24
7楼

谢谢区管的讲解,我当时没理解,所以同时发在了两个版块。
抱歉

以后多向您老人家请教。
回复
tn-s
2009年10月30日 07:42:21
8楼
算算看33*0.4/0.525是不是等于25.14撒
回复
姜振祥
2009年11月02日 11:45:54
9楼
你的算法没有错误啊 但是你的电容电压高了 实际电压没有那么高啊 所以你的电容达到额定电流啊 建议你更换0.4KV的电容啊 那样就会和你算的一致了
回复
欢快的
2009年11月09日 10:57:25
10楼
六楼区管的解释再精确不过了,电容器容量一定,那么它的电容值就一定了,也就是说WC是个定值,电容器额定电压比系统额定电压越高,电容器容量越不能充分利用,也就是说造成浪费,不过从另一方面来说有个好处就是电容器额定电压比系统电压越高,电容器越能承受过电压,综合考虑。
回复
清风明月why
2009年11月10日 08:19:10
11楼
:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
回复

相关推荐

APP内打开