电容器参数:型号:BSMJ0.525-30-3;额定电压0.525KV,容量30KVAR;三相;额定电流33A;这个额定电流是用30KVAR/0.525/1.732得出的,但实际我的系统电压为400V,运行电流为28A,请问这个28A电流是如何计算出来的?为什么不是30KVAR/0.4KV/1.732?请高手解答!
电容器参数:
型号:BSMJ0.525-30-3;额定电压0.525KV,容量30KVAR;三相;额定电流33A;这个额定电流是用30KVAR/0.525/1.732得出的,
但实际我的系统电压为400V,运行电流为28A,请问这个28A电流是如何计算出来的?
为什么不是30KVAR/0.4KV/1.732?
请高手解答!
2楼
欧 姆 定 律
回复
3楼
这时容量已经没有30了
回复
4楼
如何解释?
回复
5楼
容抗一定,电流与电压成正比。OK?
回复
6楼
这题好象昨天我回过了。
如果30kvar是额定电压为0.525KV下的容量,则电容器在525V下的额定电流为: I = Q÷(√3U*)=30÷(1.732×0.525)=33A
电容电流是 I = U*/Z = U*÷(1/ωC)=ωC U*
ωC = I/ U* = 33÷0.525=62.86
当电容器在400V下运行时的电流为:
I =ωC U = 62.86×0.4 = 25.144A
实际电容器在0.400KV下的容量只有:
Q=√3U I = 1.732×0.4×25.144 = 17.42kvar
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-10-29 16:20 编辑 ]
回复
7楼
谢谢区管的讲解,我当时没理解,所以同时发在了两个版块。
抱歉
以后多向您老人家请教。
回复
8楼
算算看33*0.4/0.525是不是等于25.14撒
回复
9楼
你的算法没有错误啊 但是你的电容电压高了 实际电压没有那么高啊 所以你的电容达到额定电流啊 建议你更换0.4KV的电容啊 那样就会和你算的一致了
回复
10楼
六楼区管的解释再精确不过了,电容器容量一定,那么它的电容值就一定了,也就是说WC是个定值,电容器额定电压比系统额定电压越高,电容器容量越不能充分利用,也就是说造成浪费,不过从另一方面来说有个好处就是电容器额定电压比系统电压越高,电容器越能承受过电压,综合考虑。
回复
11楼
:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
回复