请问8.0能不能自定义喷洒头?
shaxiang
shaxiang Lv.2
2009年10月26日 09:47:37
只看楼主

天正8.0默认的侧墙喷头和我们习惯的图例不一样,而且管径的计算方法也太一样我们所用的侧喷头水量等于下喷的两倍,所以管径按个数算管径时侧喷的一个喷头等于两个下喷喷头,即接一个侧喷的管径就需DN32。不知天正8.0能不能自定义喷头,并且经过设置后能计算出上述结果。还有一个问题,就是在计算完喷洒管径后如果想吧喷洒图层关闭,管线可以被关闭,可是标注的管径无法隐藏,这个问题可以解决吗?[ 本帖最后由 shaxiang 于 2009-10-26 09:49 编辑

天正8.0默认的侧墙喷头和我们习惯的图例不一样,而且管径的计算方法也太一样
我们所用的侧喷头水量等于下喷的两倍,所以管径按个数算管径时侧喷的一个喷头等于两个下喷喷头,即接一个侧喷的管径就需DN32。
不知天正8.0能不能自定义喷头,并且经过设置后能计算出上述结果。

还有一个问题,就是在计算完喷洒管径后如果想吧喷洒图层关闭,管线可以被关闭,可是标注的管径无法隐藏,这个问题可以解决吗?

[ 本帖最后由 shaxiang 于 2009-10-26 09:49 编辑 ]
免费打赏
kobe_bryant24
2009年10月26日 10:12:07
2楼
LZ好
1)这个喷头是不可以自定义的 再图库中已给出了相应的样式,
2)天正的喷淋管径的计算 当您考虑K值时天正是根据每一个喷头特性系数的不同来算管径的当为K80时就按照喷淋管径里面的设定计算 当K值大于80时 用实际K值除以80然后进行舍入来确定管径
3)您是不是管的是喷淋的图层 pipe—喷淋 我觉得您应该利用 图库图层里面的图层控制命令来关闭 喷淋图元以达到您说的效果 您试验一下
回复
那小子不帅
2009年10月26日 12:08:06
3楼
学习了 兄弟 说的很有道理 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶
回复
shaxiang
2009年10月26日 21:13:58
4楼
谢谢回答!我明天上班试试!
回复