GGD柜子 柜深600 能双面布置400M-315A的断路器吗 ? 求助
GGD柜子 柜深600 能双面布置400M-315A的断路器吗 ? 求助
2楼
可以。一面GGD柜子标准方案可以安装四台400M-315A开关。具体为配置为:两个1000A旋转隔离开关,每一个旋转隔离开关装二台400M-315A开关,这两个400M-315A开关就是分别安装在盘内前后的。也就是一个GGD柜子,前面两个400M-315A开关,后面两个400M-315A开关。一般的400M-315A开关(塑壳)净厚度为105mm,加上手柄座与手柄,400M-315A开关(塑壳)的总厚度约为135mm。再考虑开关的操作空间与安全间距,600深的GGD柜,安装空间绰绰有余。
特别注意一点:400M-315A开关(塑壳)要求的接线为板前接线。
回复
3楼
谢谢 !! 回答很精彩
回复
4楼
只要满足安全距离操作方便是可以的
回复
5楼
完全可以的,是标准的布置,你就这样布吧,没问题,我已经做了很多这样的柜字了!
回复
6楼
:) :lol :call:
中士
帖子243 精华0 积分1542 威望1048 注册时间2004-5-14 发短消息 加为好友 2# 大 中 小 发表于 2009-10-26 16:29 只看该作者
可以。但是双面放的话,维护比较麻烦
回复
8楼
可以双面放的,我们做过很多了
回复
9楼
可以放,但是要注意柜后的操作距离最少应为1.2米
回复
10楼
盘后1.0米就可以了!
回复
11楼
回答很精彩