建筑工地的接地
zyg6871
zyg6871 Lv.3
2009年10月25日 18:54:22
只看楼主

在建筑工地规范要求TN-S供电形式,保护零线专设并回变压器中性点,使用漏电保护器。 但是实际过程中为节约成本多为TT供电形式,外壳直接接地并与大楼地网连接,也使用漏保,我不怎么懂,第二种方法可以使用吗?它有什么不足之处吗?

在建筑工地规范要求TN-S供电形式,保护零线专设并回变压器中性点,使用漏电保护器。 但是实际过程中为节约成本多为TT供电形式,外壳直接接地并与大楼地网连接,也使用漏保,我不怎么懂,第二种方法可以使用吗?它有什么不足之处吗?
免费打赏
lingxuct
2009年10月28日 04:51:03
2楼
TN-S系统是变压器中性点工作接地(N线)与保护接地(PE线)共用一个接地装置后,PE线从变压器一直到每个用电设备,不能断开!!!
就为了一根PE线的成本,把用电危险加到每一个施工(或进入工地的)人的身上,不值得!!!
PE线断开,再到用电设备处随便向地下插根金属当接地线,要不得!!!
危险是保护接地的接地电阻不合格,万一漏电,漏电开关不会动作。