奇怪的“过流”故障?
smolllanchong
2009年10月24日 01:05:53
只看楼主

请教各位:偶公司有一台ABB510的11KW变频器,带11KW电机,日常最大负荷时的电流约13~~15安;昨天变频器发“过流”故障跳停,现场检查电机无异常,工艺负载正常,在复位后重启电机正常,但两分钟后变频器再次发“过流”故障跳停;我方开始彻底检查电机、电源线和变频器的主要参数(如额定电流22.5,最大电流25A及加速时间等参数。。。。。。),均未发现异常;经反复仔细检查和测试电机和变频器,发现变频器在频率升至50HZ再降为零的过程中, 在40HZ时会发“过流”故障跳停;而在升至其它如40HZ、25HZ时再降为零时则不

请教各位:偶公司有一台ABB510的11KW变频器,带11KW电机,日常最大负荷时的电流约13~~15安;昨天变频器发“过流”故障跳停,现场

检查电机无异常,工艺负载正常,在复位后重启电机正常,但两分钟后变频器再次发“过流”故障跳停;我方开始彻底检查电机、电源线

和变频器的主要参数(如额定电流22.5,最大电流25A及加速时间等参数。。。。。。),均未发现异常;经反复仔细检查和测试电机和变

频器,发现变频器在频率升至50HZ再降为零的过程中, 在40HZ时会发“过流”故障跳停;而在升至其它如40HZ、25HZ时再降为零时则不

会发“过流”故障,在测试过程中现场人员发现设备每次跳闸前现场指针式电流会升至30多安,经调换另一台相同的备机测试后,确认是该

变频器故障,但不知是哪里的故障问题:是变频器内部元件问题?是变频器的其它参数误设问题?还是变频器的软故障;请各位给予指点,

谢谢!
免费打赏
tn-s
2009年10月24日 08:06:20
2楼
应该设置将40Hz这点跳过就可以了。不是变频器有问题。
回复
红苹果
2009年10月24日 10:56:19
3楼
:)
会不会是这台变频器至有故障电机部分接线有问题。。。比如说接线有松动现象..
回复
lytliangyantao
2009年10月24日 14:25:56
4楼
11KW变频带11KW电机是不是不匹配?
回复
smolllanchong
2009年10月24日 21:17:48
5楼
谢谢各位的回答,那位再给指点一下。
回复
smolllanchong
2009年10月25日 12:52:42
6楼
看来不太好回答,那位再给指点一下?
回复
smolllanchong
2009年10月26日 08:48:25
7楼
那位再给指点一下?谢谢。
回复
tn-s
2009年10月26日 10:16:58
8楼
再指点你一次撒
是变频器的其它参数误设问题:Q
看样子你没有好好看说明书:L
别人给的意见你也没有好好理会:@
回复
smolllanchong
2009年10月26日 14:09:35
9楼
非常感谢TN-S的耐心指点,能否给讲讲是其它的那些参数误设,会导致如此现象的出现,谢谢!!!(加速时都没问题,是在由50HZ下降至40HZ左右时会发故障跳闸)
回复
tn-s
2009年10月26日 14:28:01
10楼
仔细看看变频器的说明书,其中一项叫“跳跃频率”。只需设置将40Hz跳过即可。就这么简单。
回复
folks
2009年10月26日 15:00:50
11楼
你的变频器在40HZ时,应该发生了共振现象,变频器说明书中应该有这方面的说明。设置变频器跳过这个点就行。
回复