请教各位:偶公司有一台ABB510的11KW变频器,带11KW电机,日常最大负荷时的电流约13~~15安;昨天变频器发“过流”故障跳停,现场检查电机无异常,工艺负载正常,在复位后重启电机正常,但两分钟后变频器再次发“过流”故障跳停;我方开始彻底检查电机、电源线和变频器的主要参数(如额定电流22.5,最大电流25A及加速时间等参数。。。。。。),均未发现异常;经反复仔细检查和测试电机和变频器,发现变频器在频率升至50HZ再降为零的过程中, 在40HZ时会发“过流”故障跳停;而在升至其它如40HZ、25HZ时再降为零时则不
检查电机无异常,工艺负载正常,在复位后重启电机正常,但两分钟后变频器再次发“过流”故障跳停;我方开始彻底检查电机、电源线
和变频器的主要参数(如额定电流22.5,最大电流25A及加速时间等参数。。。。。。),均未发现异常;经反复仔细检查和测试电机和变
频器,发现变频器在频率升至50HZ再降为零的过程中, 在40HZ时会发“过流”故障跳停;而在升至其它如40HZ、25HZ时再降为零时则不
会发“过流”故障,在测试过程中现场人员发现设备每次跳闸前现场指针式电流会升至30多安,经调换另一台相同的备机测试后,确认是该
变频器故障,但不知是哪里的故障问题:是变频器内部元件问题?是变频器的其它参数误设问题?还是变频器的软故障;请各位给予指点,
谢谢!