昨天老师问了一个问题,他问我设计的楼的电气设计的三相平衡是怎么实现的,我说每层楼一相,保持三相平衡,可我后来一想,要是设计的楼层数是奇数怎么保持平衡呢? 还有为什么要保持三相平衡啊?

昨天老师问了一个问题,他问我设计的楼的电气设计的三相平衡是怎么实现的,我说每层楼一相,保持三相平衡,可我后来一想,要是设计的楼层数是奇数怎么保持平衡呢? 还有为什么要保持三相平衡啊?

免费打赏
byecar
2005年06月18日 22:27:06
2楼
哈哈………………………………帮你顶起来吧
回复
han2003
2005年06月18日 22:45:46
3楼
我狂晕。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
whdx8541
2005年06月18日 23:18:59
4楼
依据实际设计来看,若楼层面积不大,负荷不大,负荷相差也不大,可以一相共一层楼,如果楼层不是3的倍数,负荷较小的可以合并,同时公用设施用电也可以参与相别负荷调剂。
相反,较大的楼层和有三相用电的场合,则采用三相进楼层层内三相分配。
三相负荷不平衡书上讲的应该详细,府手可拾。重点有1、负荷不平衡,电压不平衡,电源中性点位移,影响其他相的电压质量。2、负荷重压降大,末端电压低于允许值。3、负荷种类(感性、容性、阻性,例大量日光灯、节能灯)分配不均,功率因数低,不利节约能源,还可影响电压波形非正弦,电源中性点位移,继而影响其他相电压幅值。4、重负荷相过载,该相频繁故障维修成本增大,或影响供电开关和保险类三相故障,继而影响整路电源供电可靠性。
回复
whdx8541
2005年06月18日 23:33:31
5楼
加一条。5、零线电流增大,易断零线,有造成用户过压。
回复
yaotian634
2005年06月19日 14:39:13
6楼
谢谢各位!提的问题很肤浅,让大家见笑了!看来还要加强基础知识的学习啊!