冷却塔隔音
oogreenye
oogreenye Lv.2
2005年06月18日 14:52:52
来自于中央空调
只看楼主

把冷却塔放在裙房顶,离冷却塔10m处的地方有住宅16层,冷却塔两台,运行重量各为5吨!!!请问能不能不加隔音,我觉得不合适,住户以后会反映的!!!!!!!各位大虾提提意见!!!

把冷却塔放在裙房顶,离冷却塔10m处的地方有住宅16层,冷却塔两台,运行重量各为5吨!!!

请问能不能不加隔音,我觉得不合适,住户以后会反映的!!!!!!!

各位大虾提提意见!!!
免费打赏
xingqing521
2008年10月27日 08:51:06
12楼
10m距离的噪音大约为60分贝,如果对噪音要求高,应该是50分贝。可以增设消音墙,
回复
nature213
2008年12月09日 09:45:25
13楼
1、选型  对噪音有要求的,最好选横林式冷却塔
2、降噪  主要是淋水和风、电机噪声  

  淋水可以选用淋水消声填料(江苏海鸥冷却塔股份有限公司有的卖),可以降12分贝以下。
  风机、电机降噪最好的办法是采用隔声屏障,在有居民的那个方向放置隔声屏。
:call: :time: :lol :lol :lol :lol :kiss: