我刚刚接触净化空调,对很多东西都不了解,清大家帮帮我.怎样对某净化空调房间(单间或多间)温度23±0.5℃,湿度55±0.5﹪,工程提出“自动控制”方案
我刚刚接触净化空调,对很多东西都不了解,清大家帮帮我.怎样对某净化空调房间(单间或多间)温度23±0.5℃,湿度55±0.5﹪,工程提出“自动控制”方案
2楼
湿度55±0.5﹪???基本上认为不可能达到
回复
3楼
你提出的精度太高了,实际做很难达到,对于自控来说,首先要看你是按哪种条件来进行终端调控,如以送风温湿度为基准,也可以抓回风温湿度,最好的就是控制露点温度,其他方式也有,然后你需要控制哪几个部分,有多少数位输入输出和类比输入输出,通过这些点来选择DDC,把这些需要控制的点和数量交给做自控的就行了
附上一份简单的类比及数位输入输出统计表,你可以参考一下
回复
4楼
谢谢 大家的宝贵意见,因为我是在应聘一家公司的时候老总向我提的一个问题,我也对这方面不是很了解,所以向各位请教,谢谢您的不吝赐教!
回复
5楼
湿度0.5%根本就做不到!!!
回复
6楼
上哪找这样的控制器啊,大空间±1的都不容易实现啊!
小的药品菌种培养间偶倒做过38±0.5℃,湿度60±1的;
很难的呦,主要看产品,偶选择JOHNSON的
回复
7楼
江森的系统稳定性不错。。
回复
8楼
这样的控制精度基本上是不可能达到的,太苛刻了~~~
回复
9楼
楼主应该是写错了吧,55±0.5﹪??根本是达不到的。
回复
10楼
估计是写错了
回复
11楼
就算是用JOHNSON的Sensor,但其精度能达到0.5吗?估计是不太可能
回复