这个设计计算有问题吗?为什么?pe=350kwk=1.0pej=350kwcos=0.8ij=300A请教这电流300A计算是否正确?为什么?
这个设计计算有问题吗?为什么?
pe=350kw
k=1.0
pej=350kw
cos=0.8
ij=300A
请教这电流300A计算是否正确?为什么?
2楼
不知道您这300A是怎么算出来的,只根据您给提供的这几个参数,按照需要系数法计算出来的电流是664.7A,不知道是不是正确?
回复
3楼
你所提供的数据不全,是无法算出计算电流的。
回复
4楼
pe=350kw
k=1.0
pej=350kw
cos=0.8
Sj=350kw/0.8=437.5kVA
ij=Sj/1.73/0.38=664.73A
回复
5楼
我算的和4楼上一样的,可设计图上标的却是300A,是不是设计算错了啊?
回复
6楼
你看下电缆用多大的?就知道是不是写错了啊
回复
7楼
计算电流是664.7A,没错。
回复
8楼
计算电流是664.7A,没错。
回复
9楼
楼主,错了楼主,错了楼主,错了
回复
10楼
pe=350kw
k=1.0
pej=350kw
cos=0.8
Sj=350kw/0.8=437.5kVA
ij=Sj/1.73/0.38=664.73A
回复
11楼
pe=350kw
k=1.0
pej=350kw
cos=0.8
Sj=350kw/0.8=437.5kVA
ij=Sj/1.73/0.38=664.73A是对的
回复